机械排烟系统主要是由挡烟构件,( ),防火排烟阀门,排烟道,排烟风机,排烟出口及防排烟控制器等组成。
A.排烟口
B.挡烟垂壁
C.挡烟隔墙
D.送风口
举报该问题
推荐答案 2023-11-03
【答案】:A
机械排烟系统主要是由挡烟构件、排烟口、防火排烟阀门、排烟道、排烟风机、排烟出口及防排烟控制器等组成。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/eez7jv7jWXXB7BX7Oe.html
相似回答
地下建筑的通风
排烟
设计研究?
答:
能够助燃从而使火势迅速蔓延,甚至引起爆燃,因此为了保证机械通风换气系统运行的可靠性以及地下建筑空间内部的安全,在全面通风排烟原理不变的前提下,使用了可以抵抗高温的高温
排烟风机
设备,而且还安装了自动喷水冷却装置。
下列不能用于划分防烟分区
构件是(
)
。
答:
划分防烟分区构件主要有挡烟垂壁、隔墙、防火卷帘、建筑横梁等
。《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)4.6.2 当采用自然排烟方式时,储烟仓厚度不应小于空间净高20%,且不应小于500mm;当采用机械排烟方式时,不应小于空间净高10%,且不应小于500mm。选项D最符合题意,本题选C.
2017年消防安全案例分析最后试卷三(含答案)
答:
4.1)因为建筑高度超过50m的公共建筑,其防烟楼梯间、消防电梯间前室,应采用机械加压送风方式的防
烟系统
。该建筑高度为53.80m,所以其防烟楼梯间、消防电梯间前室均应设机械加压送风方式的防烟系统。机械加压送风机的全压,除计算最不利环管道压头损失外,还应有余压,其余压值应满足防烟楼梯间与走道之间的压差为40~...
建筑设计
防火
规范gb500162006介绍?
答:
电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向管道井
,应分别独立设置;其井壁应为耐火极限不低于1.00h的不燃烧体;井壁上的检查门应采用丙级防火门。7.2.10 建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃烧体或防火封堵材料封堵。建筑内的电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔洞应采用防火...
消防安全知识试题三(2)
答:
D.排烟口距可燃构件不小于0.5m。 E.排烟口开启时
,排烟风机
能自行启动。 80.防地楼梯间及前室机械加压送风系统设计要考虑()。 A.确定送风量只能由查表确定 B.送风系统的送风量应分段设计 C.机械加压送风机余压值:防烟楼梯间为50Pa,前室为25Pa D.机械加压送风机可采用轴流风机或高、中压离心风机 E. 前...
下列有关防烟
排烟系统
部件的安装要求的说法中,正确的有
(
)
。
答:
【答案】:A、B、C 由两块或两块以上的挡烟垂帘组成的连续性挡烟垂壁,各块之间不应有缝隙,搭接宽度不应小于100mm。活动挡烟垂壁的手动操作按钮应固定安装在便于操作、明显可见处距楼地面1.3~1.5m之间。
防烟
排烟系统
部件的安装与检测表述正确的
是(
)
。
答:
【答案】:C A选项
,防火
阀、
排烟防火阀
安装的方向、位置应正确
,阀门
顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的防火阀距墙端面不应大于200mm。B选项
,排烟
口距可燃物或可燃构件的距离不应小于1.5m。D选项,活动挡烟垂壁与建筑结构(柱或墙)面的缝隙不应大于60mm。【考点来源】《消防安全技术综合能力》教材...
挡烟
垂壁下降联动信号在规范哪个章节
答:
2模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防火分区的常闭送风口和同一防烟分区内的
排烟阀
或排烟口应联动开启;3阀门开启后的状态信号应能反馈到消防控制室;4阀门开启后应能联动相应的风机启动。调试数量:全数调试。7.2.3活动挡烟垂壁的调试方法及要求应符合下列规定:1手动操作挡烟垂壁按钮进行开启、复位试验
,挡烟
垂壁应...
消防设备的检测包括哪些内容
答:
2、检测
排烟系统风机
、风道、
防火阀
、送风口、主备电源设置状况及其功能、风速、排烟量;3、检查通风空调系统的管道和防火阀的设置状况;4、对各个系统进行手动、自动及联动功能试验;5、防排烟分区是否用
防火门
、防火卷帘(单轨需水幕)分隔(密闭);6、对其外观、安装、传动机构、动作程序及其手动和联动...