线路远造成电压低,2.2KW电机发烫,劲小,加稳压器能解决问题吗?

500米远,用的10平方铝线,电机开几分钟就发烫,自己停转,加稳压器能解决问题吗?
最好用实际经验回答问题,谢谢。

该截面铝电线长距负载2.2KW电机的末端电压降≥30V(2根铝电线损耗),加稳压器不容易解决问题,因为所加稳压器功率应≥5KVA,其自身损耗约10%附近,总负载功率将增大,线损耗也加大。宜零、火线各并接一根10平方铝线以减小线损提升电压。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-08-28
最经济实用的就是加一个5KW或以上的变压器,变压器可以用自藕的(一二次共一个线圈),也可以用一二次线圈分开的;如果用自藕的,就是把线圈绕成260V或更多,在220V、240V、250V、260V等需要的地方抽头,220V进线,240V、250V、260V用一个开关转换,那一档合适就用哪一档,如果有电工帮你设计,还可以搞成自动转换的。如果用一二次线圈分开的,二次的抽头等和自藕的是一样的。

加5KW左右的变压器和加普通稳压器是一个原理,只是普通稳压器的电压抽头没有这么高,调整的范围窄,不能满足要求。

用调压器比较方便,但调压器成本高,滑动调压装置增加了空耗,耗电太多,不划算。

把三根火线分别再加6mm²铝线彻底解决问题,但花钱太多。
第2个回答  2012-06-24
前面给你回答过这个问题,因为压降过多,普通稳压器调整范围有限,不一定解决问题,但你可以找一个5KW或以上的试试,希望能行。

第3个回答  2012-06-24
前面给你回答过这个问题,因为压降过多,普通稳压器调整范围有限,不一定解决问题,但你可以找一个5KW或以上的试试,希望能行。
第4个回答  2012-06-24
电压降约为35V,如果可以减小1点电机功率的话,也是1个不错的方法。