自恢复保险丝 接地会 烧毁吗

保险丝参数是X250 rf145
是防潮柜上面的元件
小狗在排插附近玩刷.没多久就听见啪啪响了,
插头在插座上也有点倾斜的样子?
我就想问是不是排插不好弄得插头接地了导致的保险丝烧毁
请专业人士回答
,因为我准备去购买这个保险丝来替换.要是问题不是处在接地所致
那是很危险的,所以不懂的人就不要乱回答了
标题写错了应该是插头接地会导致自恢复保险丝烧毁么.....
还有哦..烧毁的时候漏电开关跳闸了

正常的自恢复保险丝是串联在电路里的,过流(包括短路)时会发热,自身电阻突然变得很大(断路),短路点去掉,电流回复正常(保险丝温度降到正常值)以后,会自动恢复,这个保险丝烧毁,插头接地不会烧这个保险丝。

自恢复保险丝烧毁可能是过压或质量问题导致,有的自恢复保险丝本身质量不好,比如电极本身不够致密,在焊接引线时,助焊剂松香和少许焊料渗入电极与陶瓷体之间。降低了电极与陶瓷体之间的结合力。由于陶瓷体、电极、松香、焊料之间的膨胀系数不一致,受到贮存环境应力作用,导致环氧包封开裂,电极与陶瓷体分开,造成损坏。(部分内容引用信息产业部电子第五研究所 李坤兰 的类似报告)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-24
不会烧,会发热自动断路,等没电了就又自动恢复了追问

那我的为什么烧掉了呢

追答

有两种情况,一种情况可能你的不是自恢复保险丝而是热敏电阻,二是你的自恢复保险丝有质量问题。

第2个回答  2012-06-25
电子电工解释得比较到位,我补充下:排插用可恢复电流保险丝的说明质量还不错应该价格也比较高。不过250V PTC做得好的厂家不多,且都价格比较贵,所以有很多冒牌产品,里面可能不是PTC而是直接的导线。X250 rf145 不知道哪家的产品,我咋一看以为是泰科(瑞侃)的,仔细一看不对。这个规格看起来是250V 1.45A 的PTC,要验证是否是PTC也很简单,通过3A电流看电阻是否跳很好就可以了。
关于霹雳啪啦的声音,可能因为小狗不老实,导致插头挤压里面的插座导致短路,拉弧等现象,平时插插座也会有的。追问

啪啪响是保险丝烧掉了.整个黑掉了

追答

额,那又是一个牛比的冒牌货了,只能这么说!你找找这是哪家的PTC,分享下。

相似回答