隔离变压器稳压器日常使用注意

如题所述


1
、避免猛烈振动,防止腐蚀性气体及液物流入,防止受溉并置于通风干燥处,切勿盖上织物阻碍通风散热。
2
、请使用三插(有接地)插座,机上的接地螺钉要妥善接地,否则用测电笔测机壳将有带电现象,这是由于分布电容感应电引起的,属正常现象,可通过接地线消除。
如果机壳严重漏电,测绝缘电阻小于2MΩ,可能是绝缘层已受潮或线路与机壳短路,应查明原因排除故障后再使用。
3
、0.5

1.5KVA
小功率稳压器使用保险丝作过流短路保护之用,2

40KVA稳压器作用DZ47断路器作过流、短路保护之用,如保险丝经常熔断或断路器经常跳闸,应检查用电是是否过大。
4
、当输出电压超过保护值时(出厂时相电压保护值调整为250V±5V),稳压电源自动保护,切断稳压电源输出电压,同时过压指示灯亮,用户应立即关机检查电网电压或者稳压.如稳压器发生自动断电(有输入无输出),应检查市电电压是否高于28OV。
若低于280V
应检查稳压器是否发生故障。
待查明原因后再使用。
5
、若稳压器输出电压偏离220V
较多,请调节控制板上电位器至输出电压正常(输入电压达不到稳压范围的不能调节)。
6
、当市电电压经常在稳压器输入电压下限(260V)
时,限位微动开关经常受碰触,易发生控制失灵。
这时稳压器不能调压或只能调高(或只能调低),应先检查微动开关是否损坏。
7
、请保持机内清洁,灰尘会阻碍齿轮之转动、影响输出电压精度。
请及时清理和维护线圈接触面清洁。
碳刷磨损严重时应调整压力,以免碳刷和线圈接触面跳火。
碳刷长度不足2mm
时应予以更换。
线圈平面跳火被烧黑时应用细砂纸予以打光。
8、三相稳压器输入端必须接下零线(中线),否则稳压器无法正常负载工作,并将会损坏稳压器和用电设备。
切勿用地线替代零线使用(但是零地线可以并联在一起),零线不得接入保险丝。
9、稳压器输出电压低于额定电压(220V
或三相380V)时,应检查输入电压是否过低。
当空载时达到额定电压而负载时输出低于额定电压,这是由于输入线路载面太小,或负载端超过稳压器额定容量范围,负载时线路压降太大,使用输入电压低于稳压器调节范围下限,这时应更换较粗的输入导线或是产品容量加大。
10
、当单台负载功率较大(如空调等),而输入线路较长,载面又不足时,负载工作时电压严重降低,可能使用负载难以启动;当负载工作时又暂时停机,易发生输出瞬间过压断电,如发生这样的现象,并非稳压器故障,应改善输入线路(线路加粗,尽量缩短输入线长度,以减少线路中压降)。
11
、当稳压器输出电压严重偏离220V
时,应检查①输入电压是否稳压范围内;②
电机齿轮是否严重磨损,转动是否灵活;③
限位开关是否受损:④
线圈平面是否光滑;⑤
控制板有无损坏