高压无功补偿电容组成及运行模式:
  高压无功补偿电容组成,一部分为主电路,包括电磁祸合系统、晶闸管投切开关、补偿电容器(9路共补电容器和3路分补电容器);另一部分为控制系统,即控制器。该装置的基本工作原理如下:首先将10 kV等级的电压、电流信号通过电压、电流互感器转化成100 V/5 A等级的电压、电流,再将100 V /5A等级的电压、电流送至控制器进行采样处理,控制器计算出有功功率、无功功率和功率因数等参数,然后根据设定目标值产生投切控制信号,驱动晶闸管投切电容器,在低压侧产生的容性无功功率通过电磁祸合系统祸合到高压电网侧,从而达到高压无功补偿的目的。
  与现有10 kV晶闸管动态无功补偿系统相比,该装置的特点是可靠性高.由于高压侧无需采用多个晶闸管的串联,因此避免了由于晶闸管串联均压失败而导致的事故,使高压无功补偿系统的可靠性达到了低压无功补偿系统的水平。
  所设计的高压动态无功补偿装置控制器选用TMS320系列DSP控制芯片TMS320LF2407A为核心控制器。该芯片专门为实时信号处理而设计,集高速运算处理能力和丰富的片内外设于一身,特别适用于高性能数字控制系统,能够满足动态无功补偿控制的实时检测和处理的要求,使控制器具有高精度、高可靠性、功能结构模块化和低成本等优点。
  控制器首先将高压交流信号转化为DSP芯片能够识别的低电压交流信号;然后将转换得到的低电压交流信号送至采样计算控制电路,采用软硬件相结合的方法实时同步采样电压和电流,并使用快速傅里叶算法和均方根算法计算得到基波电压有效值、基波电流有效值等电量参数,最后分析计算得到应无功补偿容性无功功率大小,进而对电容组电容进行投切,实现电网无功功率的动态无功补偿。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-02
高压补偿电容器由电容器单元串并联然后封装而成,由于电容器介质膜的工作场强有限,因此承受高电压必须得多个电容单元串并联而成,对于高压补偿而言,由于我国大多数10KV以上系统均为不直接接地系统,由于采用三角形接法时如果发生短路会导致其他相的电容器向短路点放电从而加重短路故障,因此目前国内都采用不接地星型接法,对于大容量的补偿需要采取多个电容器串并联来达到额定工作电压和容量,因此对于高压补偿而言又会由于不同的串并联接法采取不同的保护方式,如开口三角保护、差压保护、不平衡电流保护等等,由于高压电容器的工作电压较高,因此不能再内部安装放电电阻,在外部采取外接放电线圈的方式放电,总而言之,内容很多,简单回答一下,不知是否合适。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-06-25
组成无非就是隔离刀闸,电抗器,电容器,放电线圈,框架,围栏,避雷器,电流互感器,熔断器等....运行模式是什么意思?
第3个回答  2012-06-21
都不知道你要问什么