99问答网
所有问题
请问变压器的千伏安怎样换算成电流。计算公式是怎样的。需要用多大的导线
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-07-11
你好:
——★1、千伏安就是电压和电流的乘积。三相变压器的千伏安=(
额定电压
×额定电流×根号3)。那么额定电流:Ι=三相变压器的容量÷(额定电压×根号3)
——★2、导线的选择,应根据变压器的额定电流来确定。一般情况下,取导线安全电流的1.5倍。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/eejettevj.html
其他回答
第1个回答 2012-07-11
千伏安即变压器的视在功率,根据公式S=1.732*U*I*功率因数,即可求得变压器电流值。多大导线要查载流量表。
第2个回答 2012-07-12
例如:
10KV/0.4KV,100KVA的变压器,低压额定电流:I=100/(1.732*0.4)=144.34A
低压铜导线选用:95平方毫米
第3个回答 2012-07-25
电流=变压器容量/1.732/电压,
第4个回答 推荐于2017-09-14
变压器额定电流的计算公式:I=SN/(1.732*UN)
式中:SN为变压器额定容量 UN为变压器的额定电压
1.高压侧电流的估算
对于高压侧为10KV的变压器:将UN =10KV代入上式得IN= 0.06SN
对于高压侧为6KV的变压器::将UN =6KV代入上式得IN= 0.1SN
2.低压侧电流的估算
将UN =400V代入上式IN= 1.44 SN 。为 了便于口算,实际工程计算中取1.5SN
在实际工作中,当需要估算变压器高低侧的额定电流时,只要将变压器的额定容量乘上0.06即为10KV侧的额定电流,将变压器的额定容量乘上0.1即为6KV侧的额定电流,将变压器的额定容量乘上1.5即为400V侧的额定电流。
3.导线的载流量:粗略计算1mm2一个千瓦。
本回答被提问者和网友采纳
相似回答
100kv.A
变压器
应按多少平高压
导线
答:
100kva变压器用95平方的铜芯进线。
额定电流:I=S/1.732U=3150/1.732/10=182A
如果是10/0.4kV的,高压输入电流,100×0.0577=5.77A,可选10kV的铜或铝芯塑料电缆3×16mm^2的。低压输出电流为100×1.443=144.3A,可选1kV的铜芯的70或铝芯的95mm^2的4芯塑料电缆。
变压器
容量与
电流怎样计算
?
答:
根据公式计算,
变压器电流:I=S/(根号3*U)0/0.4KV
变压器的额定电流计算 一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)副标题回答如下计算50KVA变压器低压侧额定电流:50*1.44=72A计算80KVA变压器低压侧额定电流:80*1.44=115.2A计算100KVA变...
1250
千伏安的变压器用多大
平方的线?
答:
选择
导线
:1.机械强度,2.安全过流,3.末端电压损失,4.有功损耗,5.满足发热等宗合考虑。如果选择电缆,因为地埋,应首先考虑满足发热要求;通常铜芯电缆按经济
电流
密度2.25A/mm2选择,但实践经验是不宜超过1.5Amm2。如题:一台1250的
变压器
10kv侧额定电流I=P/√3 U线=1250/1.732*10=1250/17...
1
千伏安
等于多少安培
答:
二者不存在换算关系,
但是存在计算关系:千伏安=电流×电压
“千伏安”是电流和电压相乘的结果,表达的是功率;但是“安培”是电流的国际单位,所以“千伏安”和“安培”没有换算关系,但有一定的计算关系,在电路中功率=电流×电压。
变压器
100
千伏安
等于几安???
答:
一般我们用到的
变压器
,高压是10KV,低压是0.4KV,也就是我们常说的380V。对100KVA的变压器,由S=1.732*U*I 对高压10KV侧,对应的
电流
值为:I=S/(1.732*U)=100/(1.732*10)=5.77(A);对低压0.4KV侧,对应的电流值为:I=S/(1.732*U)=100/(1.732*0.4)=144.34(A);因而,...
1000KVA
变压器的
额定
电流是
多少?
答:
变压器的
容量是KVA,即视在功率。
计算变压器
额定电流时,应该以视在功率(KVA)为单位而不是瓦(W),这是基本概念。以常用10KV/0.4KV变压器为例,它的额定
电流计算
方法是:Ⅰ=视在功率÷(额定电压×根号3):10KV/0.4KV、1000KVA变压器的一次额定电流Ⅰ=1000KVA÷(10KVx1.732)=57.7A;10KV...
...
千伏安
,
变压器的
电压是35千伏,能不能
算
出
电流是
多少?
答:
当然可以计算岀来。如果35
千伏是
线电压,相电压是20·2千伏,8000/20·2/3=132安
请问千伏安
和千瓦
换算的公式是
什么?
答:
千伏安与千瓦的换算
千伏安换算成
千瓦是:1千伏安=1千瓦。 分析及过程: 功率的
计算公式是
:P=UI, P:表示功率,单位是:瓦, U:表示电压,单位是:伏, I:表示
电流
,单位是:安, 所以:1瓦=1伏安 所以:1千瓦=1千伏安。千瓦和千伏安换算 KVA是容量单位,视在功率S。KW是有功功率P。
三相200伏要配一台150
千伏安的变压器
则
电流用
线的
计算
方法?
答:
三相380v 输入,输出为三相200v 45kw
变压器
,本变压器额定输入
电流
68.37 a; 输出电流129.91 a!变压器容量(45kw)输入电压根号3 = 额定输入电流; 变压器容量(45kw)输出电压根号3 = 额定输出电流; 得到它!
大家正在搜
变压器计算电流公式
变压器空载电流计算公式
变压器的计算公式
变压器变比计算公式
变压器高压电流计算方法
变压器一次电流计算
单相变压器计算公式
变压器匝数计算公式
电容电流计算公式
相关问题
1600千伏安变压器输出电流是多大
变压器测算电流怎么计算,1千伏安变压器电流是多少?
500千伏安变压器多少电流啊
400千伏安的变压器输出电流多大
800千伏安的变压器电流容量多大?怎么算?
1千伏安变压器的额走电流是多少
400千伏安的变压器输出电流多大
请问:400千伏安的变压器的额定载流量是多少安?以及其换算公...