在安装冷库制冷系统中的氨制冷管道时,以下几点注意事项至关重要:
1. 选择合适的管材:氨制冷管道应优先选用无缝钢管,确保系统的稳定性和安全性。
2. 检查管材质量:在安装前,必须对管材进行全面检查,排除裂纹、砂眼和严重锈蚀等质量问题。
3. 管道清洁:焊接前,应对管道内部进行吹扫、除锈和去污,并用棉布擦拭内壁。除锈后,应及时涂刷防锈漆保护外壁。
4. 焊接工艺:管道焊接应采用电焊,小管径可使用气焊。焊接后,要清除焊渣,并确保焊口无咬肉、夹渣、气孔、裂纹等缺陷。
5. 管道变径处理:管道变径时,应使用专用的变径管件,以保证流体的顺畅。
6. 法兰连接:法兰连接时,建议使用带有凹凸面的密封性能良好的法兰,并采用石棉纸板作为垫料,抹上牛油进行密封。
7. 螺纹连接:与氨阀等小口径接管连接时,宜使用厚壁无缝钢管或车制螺纹的圆钢。
8. 坡度要求:管道安装时,应保证整体横平竖直。在特定部位,如压缩机吸排气管道、冷凝器至贮液器液管道等,需要设定一定的坡度,以确保顺畅运行。
9. 避免局部凹陷:安装时,确保管道上不得有局部向下凹的现象,以免形成液囊阻碍气态制冷剂流动。
10. 煨制弯头:尽量使用煨制弯头,以减少流体阻力。
11. 钢套管保护:管道穿越墙体或楼板时,应加装钢套管,并确保套管与管道间有足够的空隙。
12. 补偿器设置:当低压管道直管段超过100米,高压管道超过50米时,应设置补偿器,通常采用方形补偿器,无需预先拉伸。
遵循以上安装注意事项,可以确保氨制冷管道的安装质量,提高系统的运行效率和安全性。