今天家里换了三厢电,买了个二手的5P空调,刚开机一会,突然少了一厢电。空调就停机了,突然少了一厢电

现在线接好了,可是空调无法启动了。
这跟电路有关系吗,三厢电使用中,少了一厢电,会损坏空调吗?

不会的,三相空调自带相序与断相保护,缺相不启动(防止主机和风机缺相烧毁),相序不对也不启动(防止主机和风机反转),你的电源端如果重新接的线,试着调换三相电源任意两相看能否启动,另外频繁启动的话,压缩机的过热保护会断开无法启动。需要一定时间冷却恢复到通路状态,来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-05
有缺相保护,一般不会损坏空调,但如果相序错了,空调也是会开不起而报警的。
第2个回答  2012-07-06
空调要走专线,380V的电,220V是不行的,