99问答网
所有问题
35kv三相海缆出现零序电压的原因、危害及治理措施?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-07-11
零序电压只有在发生单相接地时才会出现。发生单相接地故障时,不接地相对地电压升高为线电压,如果不及时查出故障电缆,会造成绝缘薄弱处击穿,单相接地故障演变为两相对地短路,其中有一条线路保护动作跳闸。治理措施:提高绝缘水平,安装小电流接地选线装置及早查出故障电缆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/ee7Xjtt7O.html
其他回答
第1个回答 2012-07-05
35kv三相海缆出现零序电压的原因:三相负荷不平衡,或有谐振,或有单相接地
出现零序电压,那么三相电压会有差别,大了对负载设备不利
三相负荷不平衡要调整负荷或换相
谐振可以加消谐装置
单相接地如果电容电流大要装消弧线圈,这样可以有较多的查找故障点的时间
本回答被网友采纳
相似回答
大家正在搜
零序电压零序电流什么时候出现
零序电压与零序电流的关系
零序电压和零序电流
零序电流和零序电压区别
35kv零序电压规定多少
35kv母线零序电压范围
母线电压正常零序电压
什么时候会出现零序电压
35kv母线零序电压值多少合格
相关问题
35KV变电站里零序电压定值是多少?零序电压跟运行方式有关系...
10kv线路正常运行,三相平衡。显示零序电压过高什么原因呢?
35kv零序电压出现会不会因为pt保险烧坏
35KV电压A相22.13V,B相22.07V,C相19.8...
水电站35KV母线零序过电压是什么原因
电力系统中在什么情况下会出现零序电流?
断路器合闸是出现零序电流,没有零序电压,是什么原因
35kv电压互感器零序电压为3.5v,这个值算是正常吗?有没...