电缆可穿铁管垂直敷设吗?

如题所述

一般来说是可以的,但对于大规格的电缆应考虑电缆的自身重量,对于电缆自身重量大,垂直敷设高度又较高,要考虑分段固定分段穿管,减少电缆的支撑拉力。最好在订购电缆时采用钢丝铠装电缆,上端采用锚固装置加以固定,钢丝铠装电缆可以承受较大的拉力,且可以不用穿铁管,铠装层自身有防护作用。

电缆穿管敷设方式的选择,应符合下列规定:
  1、在有爆炸危险场所明敷的电缆,露出地坪上需加以保护的电缆,以及地下电缆与公路、铁道交叉时,应采用穿管。
  2、地下电缆通过房屋、广场的区段,以及电缆敷设在规划中将作为道路的地段,宜采用穿管。
  3、在地下管网较密的工厂区、城市道路狭窄且交通繁忙或道路挖掘困难的通道等电缆数量较多时,可采用穿管。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-02
一般来说是可以的,但对于大规格的电缆应考虑电缆的自身重量,对于电缆自身重量大,垂直敷设高度又较高,要考虑分段固定分段穿管,减少电缆的支撑拉力。最好在订购电缆时采用钢丝铠装电缆,上端采用锚固装置加以固定,钢丝铠装电缆可以承受较大的拉力,且可以不用穿铁管,铠装层自身有防护作用。本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-07-03
当然可以追问

垂直可穿多高?穿越三层楼可以吗?怎么穿

第3个回答  2012-07-03
比较危险追问

怎么危险,请明确说明一下,谢谢。

相似回答