30KVA的稳压器,当电流打到30A后里面的线和空开都发热,是不是过载,这个稳压器合适的工作电流最大是多少?
三相的,380V,干式

请问您的稳压器是三相的还是单相的?油浸的还是干式的?额定输入电压范围是多少?额定输出电压是多少?您所说的“空开”是不是指空气开关?
如果不给这些基本参数,很难回答您这个问题啊!还望补全。

三相干式30KVA 稳压器,输入电压范围不确定,假设是300V-400V吧,输出电压380V。
当输入电压在300V-400V之间时,输出电流=30*1000/根号3/380=45.6A;当输入电压在额定最低值300V时,输入电流达到最大值=30*1000/根号3/300=57.7A,理论上就是这么计算的。
但实际上您的负载不一定全是纯阻性的,所以还要乘以功率因素;所以这个稳压器实际的有功电流就是45.6A*功率因素。
您说达到30A后,线开始发热,那是正常现象,只在要温度不超过相关标准即可正常稳定的使用。要判断是否过载,还是需要您给出您的功率因素才能最终计算出实际电流。
另外,干式产品,散热主要靠空气自然对流,不是很理想,所以过载能力相对较弱。相关标准中,只有对应的过载百分比多少,允许运行多少时间的规定,对于长期过载是不允许的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-11
上海稳利达科技股份有限公司
第2个回答  2012-09-07
30KVA稳压器额定电流45A,长时间工作平均电流不要超过80%,稳压器大电流使用时有一点发热很正常,但是没有过载导致稳压器出问题,那就是稳压器的问题了。
第3个回答  2012-09-07
你要是稳压器的话,30KVA的话就有45A的承受电流。一般开关和线不会发烫,除非你的输入电压过低,电流超过了额定电流或者是你的稳压器容量不足。我的回答希望能帮到你.