推荐答案 2012-09-02
提前一个时钟进位是同步
计数器
的精髓。同步计数器
级联
使用时,要求输出数据在同一时刻翻转,160的进位信号控制下一个芯片的使能端(片选),下一级芯片允许计数时,第9个时钟前沿已经过去,计数器没有计数,正好第10个时钟到来时计数,各级计数器同步输出。
你在百度知道搜索“黑豹0049 同步计数器”,我介绍过多次。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/eXvzvzXvW.html
其他回答
第1个回答 2012-09-02
因为 74160输入是上升沿触发。在输入端接个反相器吧上升沿触发变成下降沿触发就行了。