有一梁钢筋平法标注如下图。请问梁支座上部标注的是否可理解为支座负筋。另中间支座是否两边都布置

中间支座负筋标注位置是否不分左右都得两边布置呢

意思差不多,但按照标注的筋没法施工。
这是一棵连续梁。梁的底铁与上铁都是贯通的,否则梁的骨架都绑不起来。中间支座两边的负筋必须一样,因为负筋不在支座处连接,两边不一样就意味着所有上铁都要锚锢到邻跨去。下铁在支座处连接,每跨不一样还行。您标注的梁每一跨配筋与相邻跨的筋都不一样,也没有通用的筋,全是向邻跨锚固,钢筋用量大,特别是上铁相互重叠才可形成梁的骨架。
拙见。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-02
根据图来看,平法标注,分集中标注和原位标注,集中标注服从原位标注,梁的纵向钢筋是需要深入到支座的