有一梁钢筋平法标注如下图。请问梁支座上部标注的是否可理解为支座负筋。另中间支座是否两边都布置
中间支座负筋标注位置是否不分左右都得两边布置呢
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-03-07
意思差不多,但按照标注的筋没法施工。
这是一棵连续梁。梁的底铁与上铁都是贯通的,否则梁的骨架都绑不起来。中间支座两边的负筋必须一样,因为负筋不在支座处连接,两边不一样就意味着所有上铁都要锚锢到邻跨去。下铁在支座处连接,每跨不一样还行。您标注的梁每一跨配筋与相邻跨的筋都不一样,也没有通用的筋,全是向邻跨锚固,钢筋用量大,特别是上铁相互重叠才可形成梁的骨架。
拙见。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/eXvzWz7zt.html
其他回答
第1个回答 2012-09-02
根据图来看,平法标注,分集中标注和原位标注,集中标注服从原位标注,梁的纵向钢筋是需要深入到支座的
相似回答
大家正在搜
相关问题
同一跨梁一个是中间支座,另一个是端支座,负筋标注在中间支座,...
梁上部钢筋2Φ25中间支座标注4Φ25,请问该支座算多少条钢...
在图纸上怎么区分:上下部通长筋,左、右支座负筋(一排,二排)...
广联达中,中间梁的支座负筋是在哪里布置~跨中钢筋么`
怎么判断梁中间支座负筋是否贯通呢?如何计算呢?最好有例题。
梁中间支座上部钢筋原位标注怎么标才是支座一端的配筋,而不是标...
梁 跨中支座 两边 负筋 不一样
框架梁端支座和中间支座原位没标注钢筋