我的空调是春兰冷暖的,为什么调到制热而不制热,室外机也工作,室内机出的是冷风,开了一夜都如此。

我调到30度了,室内也就19度。请高手指点,我自己是否能解决。型号:KFR-23GW/T

空调不制热可能有以下几个因素:
1.空调上面的灰尘太多,影响了空调制热。定期清扫即可。
2.空调中缺少氟,这个时候可以请专业人士上门,添加氟利昂即可。
3.连接空调的电源电压不稳定,换一个好的插座,再打开空调的制热效果。
4.室外温度过低,空调室外机就会结霜,打开制热效果的前几分钟,空调一直在进行解霜操作,让人误会是空调不制热。这个时候等待一会儿就可以了。
5.房屋的大小也与空调是否制热有一定关系的。房屋太大,空调制热的效果也不怎么样,人体感受到的温度不明显,就会认为空调没有制热。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-03
朋友,你可以仔细看看说明书就知道为什么调到制热而不能制热了。空调正常工作是要符合一定条件的,通俗的讲就是冷天是不能制冷的,热天是不能制热的。你那里是什么地方,现在就需要制热了吗,晕哦,我们这里还是水深火热的天气,前两天温度还是35度左右。追问

朋友:我去年冬天就没用上了,北方的冬天是很残酷的哟,我没说明,我调到制热时空调水还一直在流,麻烦你帮我判断一下,谢谢。

追答

哦、你的意思在冷天时开制热屋里没有热风,只有凉风时吧。如果模式是正确的话,这种情况可能是四通阀有故障,无法转换过来,看来只有请专业人员来维修了。

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-09-03
春兰空调用的电加热管小,你房间的空间大小有关,KFR-23GW/T在空间10平方米左右房间使用,
第3个回答  2012-09-03
以前有修过吗?是不是外面的四通阀线没接上?追问

以前修过,但不是这个问题,是室外机换了一个电容,高手你好:你说的四通阀的问题我自己是否能自己解决一下,谢谢你帮我分析一下,拜托了。

追答

你自己如果懂电路的话,应该没问题,就是打开外机看一下有没有掉线的地方,如果没有就看一下是否是四通阀线圈或者是主控板的问题.