主次梁交叉位置(“十”字形)箍筋加密问题

主次梁交叉位置(“十”字形)箍筋加密问题,总标注上写了8@100/200,我知道这个是加密区和非加密区的箍筋;然后图纸上交叉位置有些画了三根箍筋,我知道这个叫附加箍筋。现在我的问题是:是不是所有交叉位都按一般箍筋加密规范(两端>500的范围加密)加密后的基础上,然后再按50间距重复加密图上画的这三根附加箍筋,还是只要加密这三根附加箍筋就可以了,其他都按200的间隙铺设?

一般次梁支座在主梁的跨度当中,都不在主梁箍筋加密区范围,在那里主梁箍筋不加密,但在主梁上,次梁端的左右边50开始放附加箍筋@50距离。
你说的情况,次梁端的左右边各放三根附加箍筋就可以了,主梁其他箍都按200的间距设。追问

那图上连那三个附加箍筋都没画的,是不是全部都按200mm的间距设,都不用加密了?

追答

规范规定至少应有三个附加箍筋。看看他总说明上是否有交代。
加密区以外全部都按200mm的间距。