99问答网
所有问题
框架-剪力墙结构中,框架柱轴压比小于0.7时,PKPM为何提示为红色 (备注:1,本工程27层 2、柱为短柱)
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-08-28
1.抗震等级是限制轴压比的一个重要因素,虽然说框架-剪力墙结构的框架柱轴压比限制比框架结构框架柱的轴压比要宽松,但是如果框架-剪力墙结构的框架成分占的比重比较大,框架柱还是要按框架结构的框架柱从严要求执行的。
2.可以查看程序判断该柱的抗震等级到底是一级还是二级的,不同烈度,不同结构形式抗震等级不一样,轴压比限制也不一样的,不能一概以0.7为限。
3.高规规定,剪跨比小于2的短柱,轴压比是要减少0.05的。
综合起来分析,轴压比为0.7变红也不足为奇的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/eXtvzB77e.html
其他回答
第1个回答 2012-08-28
首先应该认定是框架结构还是框架-抗震墙结构。抗震一级的轴压比限制0.65与0.75相差较大啊!若属框架一级,应该≦0.65!
可能有以下情形:1. 27层有转换层框支柱
2. 有剪跨比不大于2的情况
规范对短柱没有轴压比的单列要求,只有箍筋全高加密的抗震构造措施。
本回答被网友采纳
第2个回答 2012-08-28
在SATWE参数设置的时候,框架结构的抗震等级是否设为一级?
相似回答
请问
框架结构
确定了
框架柱
的截面尺寸,如何用
PKPM
判定柱子截面是否满足要 ...
答:
框架柱
的截面尺寸是受最大轴力下的
轴压比
控制的。轴压比的限制是根据结构的抗震等级按GB50011-2010规定不得超过的最大值。你向PK输入了抗震等级、柱子混凝土强度等级、柱子的截面尺寸,柱高等信息的,当建模并输入了荷载计算后,如果没有出现红色警告就说明柱子的截面尺寸是能满足受力计算要求和抗震基本构造...
柱
的
轴压比
偏小该怎么办?还有在
pkpm
中satwe检查的时候出现X,Y这个是...
答:
柱的轴压比偏小!是问题吗?GB50011-2010《建筑抗震设计规范》根据结构的抗震等级规定(对
框架柱轴压比
)不同的限制。这个限制是限制大而不是限制小!一级0.65、二级0.75、三级0.85、四级0.90。你说轴压比偏小,那就对了嘛,就不必 ‘怎么办’ 咯。 X、Y代表两个方向,可以是两个方向的力、两...
那位高手给我介绍
pkpm
进行过satwe处理后的结果,主要看哪方面来确定
结构
...
答:
高层设计的难点在于竖向承重构件(柱、
剪力墙
等)的合理布置,设计过程中控制的目标参数主要有如下七个:一、轴压比:主要为限制结构的
轴压比,
保证结构的延性要求,规范对墙肢和柱均有相应限值要求,见抗规6.3.7和6.4.6,高规 6.4.2和7.2.14及相应的条文说明。轴压比不满足要求
,结构
的延性要求无法保证;轴压比过小,则说明...
轴压比
的概念是什么?
为什么
在
框架柱
中要限制轴压比?
答:
部分框支
剪力墙结构
的轴压比限值为0.6和
0.7
。在计算
轴压比时,
还需注意以下几点:1. 对于剪跨比λ不大于2的柱,其轴压比限值应按表中数值减小0.05;剪跨比λ小于1.5的
柱,轴压比
限值应专门研究并采取特殊构造措施。2. 沿柱全高采用井字复合箍,且箍筋间距不大于100mm、肢距不大于200mm、直径不...
PKPM结构
系列软件常见问题及解析?
答:
一、 门式刚架中只承担山墙风荷载,而不承担竖向荷载的一类抗风柱是否考虑计算长度放大系数η?答:对于摇摆柱,其两端铰接,柱本身不为结构整体提供抗侧刚度,同时它要承担竖向荷载,其他柱子必须为摇摆柱提供侧向支承,因此需要考虑对于其他刚架柱的计算长度放大系数η。对于只承担风荷载,不承受竖向荷载的一类抗风柱,对于刚架...
PKPM
生成梁
柱
平法施工图时
为什么
出现以下情况?
答:
如框架—
剪力墙结构,
我们发现虽然受荷相同,但随着层数的增加,与剪力墙相连的梁端配筋面积也越来越大,有时大得很不合理。造成这种结果的原因是:剪力墙的刚度比柱的刚度大很多,因此剪力墙的竖向变形远远
小于柱
的竖向变形,这种位移差引起与剪力墙相连的梁端弯矩很大。由于位移的累加性,越到上面越大,与剪力墙相连的梁...
PKPM
软件怎么使用BIM软件PKPM的建模步骤及使用
答:
β---柱由框架梁与
剪力墙
连接时,柱轴力折减系数,可取为
0.7
~0.8
框架柱轴压比
[$micro]N的限值宜满足下列规定:抗震等级为一级时,轴压比限值0.7 抗震等级为二级时,轴压比限值0.8 抗震等级为三级时,轴压比限值0.9 抗震等级为四级及非抗震时,轴压比限值1.0 Ⅳ类场地上较高的高层建筑框架柱,其...
抗震墙
的
轴压比
是什么
答:
问题九:非抗震区
框架柱轴压比
不大于1.05就可以么? 可以的,轴压比只是参考数据 问题十:【求助】短肢
剪力墙
抗震等级为四级或非抗震时,轴压比规范上有要求么? ... 四级比三级控制的松,不应该是减少0.1的。我做的
时候,
是比照三级的,比三级的松一些。柱的轴压比是控制柱子的延性的。在框...
pkpm中轴压比
怎样调整
答:
剪力墙轴压比
超限的加固方法包括:1. 增加墙长或墙厚。2. 提高混凝土强度等级。3. 增加剪力墙的数量。剪跨比小于1.5的短柱,应采取特殊构造措施,并专门研究轴压比限值。
框架柱
截面超限可能是由于轴压比超过对应抗震等级的规定限制。调整时应考虑荷载、混凝土强度等级和柱子截面积等因素。对于已建大楼核算后...
大家正在搜
剪力墙的暗柱是属于框架柱呜
剪力墙结构可以有框架柱吗
剪力墙端柱和框架柱区别
框架柱如何确定轴压比
gbz柱是剪力墙还是框架
剪力墙与框架柱怎么连接
剪力墙柱属于什么柱
剪力墙水平筋与框架柱的锚固
剪力墙机械连接适用框架柱吗
相关问题
框架柱轴压比0.7怎么也显红
建筑结构:框架柱剪跨比大于2,但柱宽与净高小于1:4算短柱吗
高层剪力墙结构第三层轴压比大于0.3
楼层中空,柱子上下层的轴压比为什么会不一样
请教--为什么基础柱轴压比红了也不用调呢!
抗规中规定剪跨比小于2的柱子 轴压比要降低?请问在力学上是什...
构件截面优化应该怎么做?,比如梁配大了,看什么数据?轴压比有...
轴压比属于抗震构造措施吗