框架-剪力墙结构中,框架柱轴压比小于0.7时,PKPM为何提示为红色 (备注:1,本工程27层 2、柱为短柱)

如题所述

1.抗震等级是限制轴压比的一个重要因素,虽然说框架-剪力墙结构的框架柱轴压比限制比框架结构框架柱的轴压比要宽松,但是如果框架-剪力墙结构的框架成分占的比重比较大,框架柱还是要按框架结构的框架柱从严要求执行的。
2.可以查看程序判断该柱的抗震等级到底是一级还是二级的,不同烈度,不同结构形式抗震等级不一样,轴压比限制也不一样的,不能一概以0.7为限。
3.高规规定,剪跨比小于2的短柱,轴压比是要减少0.05的。
综合起来分析,轴压比为0.7变红也不足为奇的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-28
首先应该认定是框架结构还是框架-抗震墙结构。抗震一级的轴压比限制0.65与0.75相差较大啊!若属框架一级,应该≦0.65!
可能有以下情形:1. 27层有转换层框支柱
2. 有剪跨比不大于2的情况
规范对短柱没有轴压比的单列要求,只有箍筋全高加密的抗震构造措施。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-08-28
在SATWE参数设置的时候,框架结构的抗震等级是否设为一级?
相似回答