问哈。EJA变送器上的测量范围和量程是什么关系,有什么区别,一般是按照哪一个来选择?

如题所述

测量范围是指仪表本身可测量的最大范围,量程是指用户本身需要的测量范围,用户可根据需要在采购时指定,也可以自己设定。 你先确定好自己需要的量程,然后选表的时候看仪表的测量范围,一般你要的量程在仪表测量范围的80%左右就差不多了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-30
你好我是销售EJA变送器的我来告诉你
1、为了保证压力仪表弹性元件能在弹性变形的安全范围内可靠地工作,压力表量程的选择不仅要根据被测压力的大小,而且还应考虑被测压力变化的速度,其量程需留有足够的余地。使用压力表测量稳定压力时,最大工作压力不应超过量程的2/3;

2、使用压力表测量脉动压力,最大工作压力不应超过量程的1/2;

3、使用压力仪表测量高压时,最大工作压力不应超过量程的3/5。为了保证测量准确度,最小工作压力不应低于量程的1/3。按此原则,根据被测最大压力算出一个数值后,从压力表产品目录中选取稍大于该值的测量范围。

4、应根据锅炉工作压力来选择,量程刻度的极限值应为工作压力的1.5~3.0倍本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-09-21
按照量程来选。
量程范围,是指这台变送器能测的最小值到最大值。在这个范围内,可以根据客户的现场要求,通过手操器调到所需要的量程上。