施耐德SM6-QM可以代替中置柜吗?

那我补充一下,就是在高压配电室里,可以用施耐德SM6环网柜代替中置柜吗?

  施耐德SM6-QM是否可以代替中置柜,具体要看如何使用。
  中置柜高低结构与等高结构
  标准的中置柜为高低结构,前侧高度为2300mm,后侧高度为2000mm;而等高结构前后高度一致。高低柜的母线为品字形布置,仪表室为独立结构,可拆卸;等高柜母线为垂直一字形布置,仪表室与柜体为一体结构。等高结构比高低结构有更大的安装空间,也便于制作和运行维护。
  接地开关后置与中置
  中置柜的接地开关有后置和中置两种安装方式。接地开关后置时,进行电缆施工或维护时,必须从中置柜的前侧下柜门进入,不便于施工。中置柜的前后门都要与接地开关进行“五防”联锁。接地开关中置时,电缆施工或维护从后侧下柜门进入。通常柜的下部前后两侧用铁板隔开,前侧无带电导体,后门与接地开关进行“五防”联锁。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-20
中置柜的全称为铠装型移开中置式金属封闭开关设备,其分三层结构,上层为母线和仪表室(相互隔离),中间层为断路器室,下层为电缆室。由于断路器在中间层,所以称为铠装型移开中置式金属封闭开关设备,简称中置柜。

环网柜就是中压系统中的负荷开关柜(含组合电器)

如果没有测量仪表,应可以替代的,不过,这些是设计院设计好了的啊1本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-09-20
中置柜看你怎么用的,首先要看你的电流,SM6的QM柜,即熔断器组合柜,他的最大电流只能达到200A,如果你选DM柜,即断路器柜,电流最大也只能到600A,如果你选的中置柜电流可以满足要求,是可以替换的,环网柜的好处就是体积小。
第3个回答  2012-09-24
需要看你配电室,总容量多大,及QM所带的变压器容量是多大;
IM额定电流是630A,用作进线一般配电室应该够用了;如不够请用中置柜;
QM熔断器组合电器柜,一般用于保护1250KVA及以下的变压器;
再大的变压器可以用DM1-A断路器柜。
用环网柜SM6造价低,中置柜Mvnex造价要高(同等配置情况下)
第4个回答  2015-08-24
SM6
系列空气绝缘型环网柜产品,是以SF6气体的优良绝缘特性,使环网柜产品实现性能可靠及更紧凑的设计外形,该产品系施耐德电气公司授权电力生产的具有国际
先进技术水平的高性能品牌中压环网柜设备产品,其符合GB/IEC等相关标准,并取得试验认证,适用于最高电压至24kV的二次变电站、开闭所、小容量供
配电等重要场所。