消防应急疏散指示灯壁装的标高是多少?

规范上标明是在1米以下,我就是不清楚是从地面到灯具下口,还是到上口

消防应急灯安装在距地面向上2米至2.5米左右的高度即可,应急标志要安装在距地面300-500mm左右。 

《消防应急照明与疏散指示系统检验规程》(DB21/T1264-2003):

3.1.4.1 安装部位

要求:消防应急照明灯宜安装在墙面上或顶棚上,应安装牢固可靠,不得有明显松动。

检验方法:目测,手试。

3.1.5.3 照度

要求:疏散用的应急照明,其地面最低照度不应低于0.5Lx;人防工程最低照度不应低于5Lx。消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、配电室和自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间的应急照明,仍应保证正常照明的照度。

扩展资料:

消防应急灯具的设置范围。

《建规》第11.3.1条规定:除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具:

1、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室。

2、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间。

3、观众厅,建筑面积超过400m2的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,建筑面积超过200m2的演播室。

4、建筑面积超过300m2的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间。

5、公共建筑中的疏散走道。

参考资料来源:百度百科-消防应急灯

参考资料来源:百度百科-消防疏散指示灯

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-03-10
消防应急灯一般安装在距地面向上2米至2.5米左右的高度即可,应急标志要安装在距地面300-500mm左右。 
检验方法:用照度计测量上述相关场所消防应急照明灯的照度。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-09-20
地面到等下底部30厘米
第3个回答  2012-09-20
是从地面到灯具下口,一般我们是离地面30与50间,最多了。
第4个回答  2012-09-20
500mm
相似回答