关于霍尼韦尔Vista120主机的问题

当我使用12342来布防的时候,主机报警了,我再使用12341来撤防的时候,键盘上面会显示FAULT ** ZN** 的错误,而且撤防的灯也不亮了。再次布防的时候布防的灯也不亮。
而且我使用软件的时候也出现问题,主机上面报警的时候,软件没有提示,当使用电脑撤防了之后,电脑这边就显示触发,而且一直显示触发,没有报警。主机这边报警过第一次之后就一直不能再报警了,当有新的防区触发的时候,主机只发出一声响的提示音。

如何解决这些问题啊??还是强烈要求霍尼韦尔能给我们做个好点的培训啊

根据经验,你没怎么弄明白系统就开始调试主机及软件了。错误原因肯定很多。建议你将120和软件都复位重新来过。另外你对报警系统可能不太熟悉。还有就是120的初始密码应该是4140,请问你是否改动设置了操作密码。
如果贵公司此类项目较多,建议你认真学习一下120及配套软件的应用和设置。我们行内常常开玩笑说,搞明白120,搞明白报警。。Honeywell很少上门培训工程商。但代理商常常上门。或接受工程商上门学习。带上你的项目需求,和120主板上门去学习吧。基本各大城市都有代理商的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-09-02
当主机退出编程或者刚上电,主机处于自检状态,可以布防,当时撤防以后,自检结束,检测到某个防区在触发状态,就会出现FAULT的状态,表示防区被触发了,此时不允许布防。
第2个回答  2012-09-21
你是不是有防区没复位啊?如果有防区没复位就会显示FAULT ** ZN** 的错误,提示你某个防区有问题,让你去检查。
第二当有新的防区触发的时候,主机只发出一声响的提示音,是因为你把门铃功能打开了,密码+9把这个功能关掉就好了。
第3个回答  2012-09-20
这个问题最好问厂家,或者谁卖给你的让他来给你讲解一下.