99问答网
所有问题
安装避雷都需要做哪些检验批和隐蔽资料
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-09-11
原材料的合格证,出厂检验报告。接地装置、隐蔽验收记录接地图、避雷引下线检验批、隐蔽验收记录、总等电位、局部等电位、隐蔽验收记录(部位从埋地部分到顶层,层层报验)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/eXBBOtXWv.html
其他回答
第1个回答 2012-09-11
接地体、引下线、暗装避雷带做隐蔽验收。施工记录有引下线连接记录、防雷接地电阻测试记录。
检验批
有防雷引下线、接地装置、接闪器、
等电位连接
等。
本回答被网友采纳
相似回答
安装避雷都需要做哪些检验批和隐蔽资料
答:
原材料的合格证,出厂检验报告
。
接地装置、隐蔽验收记录接地图
、避雷引下线检验批、隐蔽验收记录、总等电位、局部等电位、隐蔽验收记录(部位从埋地部分到顶层,层层报验)
...的
防雷资料
分别
要做哪些
。怎么报验。附
哪些检验批
。
隐蔽
怎么做。请...
答:
重复接地DQ2.4,
防雷
接地系统布置简图DQ2.5,接地装置
安装
DQ3.1.8,外加防雷办来验收基础一张,楼层均压环一张(均压环要看来验几次,一次一张),屋面引出线一张,
隐蔽资料
基本就是这些。隐蔽图就是做在DQ2.5上,自己照
避雷
图画
避雷
引下线的
检验批
怎么做,国[有规定是6层一个检验批,有几个问题:
答:
要做避雷引下线检验批、电线电缆导管敷设检验批、建筑物等电位连接检验批
,基础接地部位还要做一个基础接地装置安装检验批。这些全部都需要有隐蔽。原则上检验批的内容看实际现场施工内容填写,把对应的内容填写上就可以了。接地电阻是完工后做的。
建筑物
防雷
施工
资料
有
哪些
?
答:
地下部分有接地安装记录,隐蔽记录,还有接地电阻测试记录,有安装的检验批
,其他部位也类似,建筑筑结构如有专用的接地埋设,起码得有隐藏记录,最上部比如避雷针安装记录之类,验收之类可参当地施工检验用表,有相关质量验收的记录表就得形成,如没有就可不做。
建筑水电、
防雷
工程一般
要做什么资料
?
答:
开关、插座、风扇安装 电气工程
隐蔽
记录 配电柜、控制柜和动力照明配电箱(盘)安装 建筑照明通电试运行记录 防雷 避雷引下线和变配电室接地干线敷设安装 接地装置安装 接闪器
安装 避雷
接地电阻测试记录 大概就这些吧,每个地方的名字可能不太一样,要求也有些微变化,需要的表格都是根据实际情况来的~~...
避雷
接地
安装
的
资料
怎么报验
答:
一个基础接地
检验批
,一个
隐蔽
工程验收单,一个接地电阻测试记录表。再加一个报审封面。
避雷
隐蔽
工程
答:
7、等电位措施的整改:楼面上所有的金属构件均要就近
与避雷
带或避雷网格作不少于两点的等电位连接。(其目的便于雷电流的多渠道的泄放)。8、接地电阻的标准:要求冲击接地电阻不大于10欧姆。二、避雷器
安装
要求 1、在AC供配电系统中,为防止SPD老化短路造成系统故障,SPD安装线路上应有过电流保护器件,并...
屋面
避雷
带完成后
都需做哪些资料
答:
避雷是暗敷要做个接闪器的
检验批
, 明敷就
做避雷
的检验批, 然后向当地
防雷
办申报防雷检测。出具防雷检测报告即可,
水电
安装隐蔽资料
有
哪些
?
答:
水电
安装
工程中
需要做隐蔽资料
:1、楼层管路预埋(工序单+
检验批
+隐蔽记录)2、楼层墙体管路预埋(工序单+检验批+隐蔽记录)3、桥架安装(工序单+检验批)4、电线穿管(工序单+检验批)5、电缆头制作(工序单+检验批)6、线路绝缘电阻测试(工序单+绝缘电阻记录)(这个不做为分项工程,整理资料时放到...
大家正在搜
检验批资料和隐蔽验收资料一样吗
检验批隐蔽资料有哪些
隐蔽资料和检验批的编号
工程隐蔽资料和检验批时间
资料中隐蔽和检验批时间先后
隐蔽验收和检验批验收的关系
检验批和隐蔽验收哪个在前
一个检验批一个隐蔽资料清单
检验批资料怎么做
相关问题
防雷接地隐蔽工程要做哪些资料资料,请高人指点下
基础、主体、屋面的防雷资料分别要做哪些。怎么报验。附哪些检验...
基础防雷接地需要做哪些资料,就是具体的表单是哪些?
接地装置检验批,只有基础做一份吗?每层还要做检验批和隐蔽吗?...
避雷引下线的检验批怎么做,国[有规定是6层一个检验批,有几个...
安装避雷都需要做哪些检验批和隐蔽资料
我是水电初学资料员,在防雷方面,防雷引下线何接地装置这两哥检...
公共候车亭关于防雷的资料应该怎么做?需要哪些检验批?哪些做隐...