400KVA变压器容量问题

公司(服装加工行业,位于江苏泰州)现有一台400KVA的箱式变压器(油浸式)。夏季高温用电时,衣车设备+中央空调+电梯+空压机+照明 等的用电负荷大概在200KW左右。用电负荷从箱式变内的用电负荷终端控制器(即负控)读出。问题:
1、现有的箱式变压器容量是否足够?
2、400KVA的箱式变压器,是否可以承载400KW的用电负荷?KVA=KW?
3、400KVA的箱式变压器,是否属于低压计量?超过400KVA,就属于高压计量?
4、如公司规模扩大,需要增容,是否一定要设置配电房,安排高配电工值班?
谢谢!
非常感谢chahugai8888
的回复。

关于第3点,承包我公司400KVA箱式变压器的供应商(供电部门推荐),目前告诉我说是低压计量,超过400KVA就属于高压计量,得上配电房设施了,费用可能就要50万起步了。这可能和各省份供电部门要求有关
关于第4点。1#车间现有负荷200KW,到今年年底,预计还要增加用电负荷100KW左右。因此,我的观点是,此1#车间400KVA箱式变压器可以满足,75%,运行比较稳定。
2#车间的用电负荷大概也在300KW左右,其中200KW以上是中央空调的负荷。我的想法是,也上1台400KVA的箱式变压器,确保稳定投运。
更远的想法,把1#车间的中央空调负荷100KW左右,今后并到后装的第2台箱式变压器上,同时把2#车间的部分生产负荷接到1#变压器上去。这样,在冬天的时候,可以报停第2台400KVA的变压器,节省基本电费12000元/月。
我想听取一下你的意见,谢谢!

1、现有的箱式变压器容量完全足够。
2、娄功率因数为1时,400KVA的箱式变压器,可以承载400KW的用电负荷。实际上,除了电阻类负载比如白炽灯功率因数为1外,其它都不是1,一般在0.75-0.9之间,即KW=KVA乘以0.75-0.9。所以一般情况下,400KVA的箱式变压器,不可以承载400KW的用电负荷。
3、按目前供电局规定315KVA以上即为大工业用电,应高压计量。400KVA的箱式变压器,属于高压计量。
4、如公司规模扩大,需要增容,不一定要设置配电房,不一定要安排高配电工值班。新建1#车间可以不上变压器,完全可以从现在的变压器供电。再上2#时,新增加300KW,就需要增容。
您可以将现在的箱变改为630KVA,或再增加一台400KVA的箱变,不要设置高压配电,按您的规模,建一个高压配电室40-50万元(一进线开关、两出线开关、一计量柜、一PT柜、房屋),不划算。

关于第3点,承包我公司400KVA箱式变压器的供应商(供电部门推荐),目前告诉我说是低压计量,超过400KVA就属于高压计量,得上配电房设施了,费用可能就要50万起步了。这可能和各省份供电部门要求有关.
答复:如果上高压配电设施要50万左右。400KVA以上也有箱变,也可以用高压计量,不一定需要新建变电所。
关于第4点。温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-12
1、从目前的负荷情况来看,容量完全满足需求,最开始的设计容量符合技术规范。
2、kVA≠kW,这里是功率的不同统计方式,他们有自己的理论计算公式和推导原则。工程角度上通常按照接近80%的值对他们进行换算:400kVA≈320kW。
3、按照规程,你这里应该是高压计量。具体实施措施各地供电局有自己的供电规程和设计技术规范。低压计量通常用于负荷功率不超过250kW。
4、这是两个问题。首先,高压电工通常情况下在用电单位又自己的变电站或者开关站时配备,一个配电房的情况下不需要专门配备高压电工的。按照规程,就是你有配备,高压电房的相关设备用电单位在没有故障的情况下不允许操作。其次,安排专职电工人员值班与否和用户是否有电房没有直接关联,通常情况下用电单位只要有自己的专用配电设备时,供电部门都会建议配备相关有资质的人员值班查看。
第2个回答  2012-09-12
1.肯定够了
2。KVA=(KW平方+kvar平方)开根 功率因数不可能达到1。一般为0.9 ,也就是说,最大负何为360KW,如功率因数更小,则负何减小
3。这个都不一定,主要是看什么用户用电,如是生活用电,则低计,生产用电,则高计,但是高于400的高计,低计都会配,主用是低计,高计为参考
4。实际上不用,还能做630,800的箱变,大小差不多,也可以再加装一台400的箱变,分开供电
配电房造价高,安全,可靠性高,箱变最便宜,最好做箱变,过了2000KW负何做配电房才合算本回答被网友采纳
第3个回答  2012-09-12
我个人建议你再加装一套低压无功补偿装置追问

400KVA的箱式变在设计的时候应该会有考虑吧?

追答

嗯 应该必需考虑无功补偿,可以节省电费,提高用电质量