公司(服装加工行业,位于江苏泰州)现有一台400KVA的箱式变压器(油浸式)。夏季高温用电时,衣车设备+中央空调+电梯+空压机+照明 等的用电负荷大概在200KW左右。用电负荷从箱式变内的用电负荷终端控制器(即负控)读出。问题:
1、现有的箱式变压器容量是否足够?
2、400KVA的箱式变压器,是否可以承载400KW的用电负荷?KVA=KW?
3、400KVA的箱式变压器,是否属于低压计量?超过400KVA,就属于高压计量?
4、如公司规模扩大,需要增容,是否一定要设置配电房,安排高配电工值班?
谢谢!
非常感谢chahugai8888
的回复。
关于第3点,承包我公司400KVA箱式变压器的供应商(供电部门推荐),目前告诉我说是低压计量,超过400KVA就属于高压计量,得上配电房设施了,费用可能就要50万起步了。这可能和各省份供电部门要求有关
关于第4点。1#车间现有负荷200KW,到今年年底,预计还要增加用电负荷100KW左右。因此,我的观点是,此1#车间400KVA箱式变压器可以满足,75%,运行比较稳定。
2#车间的用电负荷大概也在300KW左右,其中200KW以上是中央空调的负荷。我的想法是,也上1台400KVA的箱式变压器,确保稳定投运。
更远的想法,把1#车间的中央空调负荷100KW左右,今后并到后装的第2台箱式变压器上,同时把2#车间的部分生产负荷接到1#变压器上去。这样,在冬天的时候,可以报停第2台400KVA的变压器,节省基本电费12000元/月。
我想听取一下你的意见,谢谢!
400KVA的箱式变在设计的时候应该会有考虑吧?
追答嗯 应该必需考虑无功补偿,可以节省电费,提高用电质量