UPS主机位置是否可以贴墙 主机与电池柜之间距离多少 需备份一套UPS主机和电池,两台主机之间的距离需多少

如题所述

是否可以贴墙主要看UPS的维护方式。如果后面需要维护操作则至少需要有打开门的空间,一般至少留600~800mm。UPS一般不贴墙的。
主机和电池的距离不应太远,连接电缆不宜偏小,因为直流传输时压降对电缆的长度很敏感,一般不应超过20米。现在主流的做法是电池放一个房间,电池放一个房间,电池一般采用电池架的方式,散热方便。电池的最佳运行温度是20~25度。
两台UPS的距离也主要看UPS的维护问题。有些时候需要把侧板卸下进行维护。一般距离要求也是600。当然要看你的空间了,空间小,400也行。你高兴离1米也是很好的。
一般就是跟UPS的物理尺寸、维护性、人员操作方便、散热方式、与电池的摆放、布线、空间布局等有关系。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-14
如果房间通风比较好的话,贴墙是没问题的。主机与电池之间最好在50cm以上,当然很多人在装机时候把UPS放在电池柜上,一般影响不大。大功率的UPS房间或大的电池组房间一定要安装空调用以降温,这对UPS特别是电池的使用寿命有很大影响。
第2个回答  2012-09-20

要看各品牌的设计了,有一些是可以正面维护的,那些就可以贴墙安装,主机与主机、电池柜之间是可以贴在一起的,给你看一个图,前面两台是主机,后面的都是电池柜