99问答网
所有问题
零序电流互感器二次可以开路吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-12-15
和普通CT是一样的道理,在一次侧有电流时,二次侧开路就会形成高电压。你不知道何时会有
零序电流
,所以运行中也不能开路。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/eX7e7jjeB.html
其他回答
第1个回答 2012-09-13
不能开路,如果开路一旦一次侧有电流经过时,二次侧会形成高压,你为什么需要二次开路呢
第2个回答 2012-09-13
不行,规范中有规定不能二次开路
相似回答
电流互感器二次
侧
可以开路吗
?
答:
在工作时,它的二次侧回路负载阻抗很小,当二次回路开路时,U将上升到危险的幅值,不但影响流变的准确度,也肯能损坏二次回路的绝缘,烧毁电流互感器铁芯。所以
电流互感器二次
侧不
可开路
。二、电流互感器分类 1.按装设地点分:户内式、户外式。一般35kV以上采用户外式。2.按照绕组匝数分:单匝式、...
电流互感器二次
侧为什么不
能开路
?如遇有开路的情况如何处理?
答:
所以《安规》规定,
电流互感器在运行中严禁开路
。电流互感器二次开路的处理 (1)当电流互感器二次回路开路时,首先要防止二次绕组开路而危及设备与人身安全。(2)电流互感器二次回路开路后,应查明开路位置并设法将开路处进行短路;如果不进行短路处理时,可向调度申请停电处理。在进行短接处理过程中,...
LZH-L
零序电流互感器二次
如何接线
答:
电流互感器在运行中二次是不允许开路运行的
,所以在你用K1和K2绕组时K1'/K2’必须短路 否则会烧毁互感器
...而为什么
电流互感器
运行时
二次
绕组禁止
开路
???
答:
电流互感器二次是不允许开路
,电压互感器才是不允许短路 电压互感器在正常运行中,二次负载阻抗很大,电压互感器是恒压源,内阻抗很小,容量很小,一次绕组导线很细,当互感器二次发生短路时,一次电流很大,若二次熔丝选择不当,保险丝不能熔断时,电压互感器极易被烧坏。所以,电压互感器二次侧是不...
10KV
零序电流互感器
上标注的P1与安装方向有关系吗?
答:
因此它经常有线路的全部电流流过,
二次
侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,
电流互感器
在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来使用 ,二次侧不
可开路
。
电流互感器二次
侧
开路
会不会导致电路频繁跳闸
答:
二、电流互感器
开路
时产生的电势大小与一次电流大小有关。
电流互感器二次
回路开路时对于不同的回路分别产生下列现象:1、由负序、
零序电流
启动的继电保护和自动装置频繁动作,但不 一定出现跳闸(还有其他条件闭锁),有些继电保护可能自动闭锁(具有二次回路断线闭锁功能)。2、有功、无功功率表指示不正常...
如何处理变电站内
二次
回路断线故障及原因判断
答:
3.
电流互感器二次
侧
开路
的征象包括:
零序
、负序电流启动的保护装置频繁启动,或启动后不能复归;差动保护启动或误动作;电流表指示不正常,相电流指示减小到零;有功、无功功率表指示减小,电能表走得慢;开路点有时可能有火花或冒烟等现象;电流互感器有较大嗡嗡声等。 电工之家电压互感器二次侧断线...
图纸上只有
电流互感器
,没有电流表和计量表,请问 ,在这种情况下电流互感...
答:
在配电柜内的二次线非常重要,电压互感器二次线不能短路,
电流互感器二次
线不
能开路
。有刀开关,漏电开关,空气开关,万能式
断路器
,电流互感器,电压互感器,电压表,电流表,启动按钮,停止按钮,端子排,红色停止关闭指示信号灯,绿色启动运行指示灯,铜排,铝排,熔断器,保险丝,切换开关,钮子开关...
安装电缆的
零序电流互感器
,有什么要求?为什么?
答:
无法正常工作。4、
零序电流互感器二次
连片在电缆施工中被打开,工作完结后未及时恢复,造成电流互感器二次线圈
开路
。5、电缆金属护层接地线的接地端未焊接接线端子,也未接在开关柜内设置的接地铜排上,而是随便搭接在开关柜体螺栓上。一般10kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器,...
大家正在搜
电流互感器二次侧可以开路吗
电流互感器二次可以开路么
电流互感器二次开路将造成
高压电流互感器二次开路
电流互感器二次侧为什么不能开路
电流互感器二次侧开路是什么意思
零序电流互感器有方向吗
电压互感器二次能不能开路
零序电流互感器选型
相关问题
零序电流互感器二次是否要接地了
电流互感器二次开路,有何现象?
电流互感器运行中二次为什么不允许短路
电流互感器在运行中为什么要严防二次侧开路
使用互感器运行时 为什么电流互感器不允许开路
互感器上写的二次开路有高压。那什么是二次开路啊???又为什么...
电流互感器二次侧开路 会不会导致电路频繁跳闸
为什么暂时不用的电流互感器二次线圈应短路后再接地?