99问答网
所有问题
交流接触器测线圈电压怎么测,是不是直接通电后测A1.A2之间的电压
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-12-25
是的,接触器吸合后用万用表交流电压500V以上档位测量A1和A2之间的电压即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/eX7Xvt7vX.html
其他回答
第1个回答 2012-09-14
简单一点:你万用表打到380然后等通电以后直接并联在接触器A1.A2线圈上就可以了
第2个回答 2012-09-14
国内
交流接触器
线圈额定工作电压分为:127V,220V,380V!
接触器在路线圈电压和主触点所控电压有同压的!也有异压的!接触器的线圈上都有标称电压!
在线测量接触器线圈电压可在接触器吸合工作时用交流电压表500V档去直接测量线圈的两个接线桩!
本回答被网友采纳
第3个回答 2012-09-14
如果要测量实际电压的话是这样测量的。
第4个回答 2012-09-14
是的
相似回答
空调
交流接触器怎么测通电后线圈电压,是
哪两个庄子
答:
交流接触器线圈接线端子一般都标有A1、A2,可能不太明显,仔细找找。
你将万用表调到交流档,测这两个端子即可。不过线圈电压,一般不需要测
。你通多少伏就是多少伏啊,为什么要测?
师傅:万用表测量
交流接触器的线圈电压
或阻值时
,是不是
两只表笔放在
A1
...
答:
测电压
要在
a1
a2之间测量,
阻值要停电了!多少为正常要看是多大线圈了!电压有个正常波动值的一般为170_240都为正常
cjx2
交流接触器A1.A2
是什么意思,一般
怎么
接
答:
cjx2
交流接触器的A1
、A2是接触器
线圈的
接线端子;1/L1、3/L2、5/L3是主进线接三相电源;2/L4、4/L5、6/L6是主电源出线去接设备;13/NO、14/NO是常开辅助触头接线端子。三项380v电开水器自动接线图,三相开水
器的交流接触器
怎样接线 包括接线图和具体分析,就直接用温控器控制380接触器就可以的...
请问电工师傅
,交流接触器,
好坏
怎么样测量,
接触器,
A1. A2
是通的吗
答:
接触器一般从以下三点看好坏:
1,看触点是否烧坏
。2,用万能表测线圈是否通断。3,看吸合的时候触点是否接触良好。A1和A2是线圈的接线点。
交流接触器
上有一个
A1
和2个
A2
是什么意思,接线的时候
是不是
接任意一个...
答:
A1.A2
就是
线圈的
接线端,通常A2会正面一个,反面一个,但功能是一样的,主要是为方便接线。
交流接触器
M表示220V
,A
表示多少伏呢?
答:
你好,如果控制回路电源是220V, 那么
交流接触器线圈电压
就选择220V,这样用一路电源就可控制。不需要在电路中安装控制变压器。 主要是接线简单,方便检修,节约成本。CJ10-20 C-表示接触器 J-表示交流 10-表示设计序号 20-表示主触头额定工作电流 还有线圈的控制
电压,
辅助触电的额定电流,使用时要特别...
接触器
上面的
A1
和
A2
是接什么线,下面还有一个A2。他们是
怎么
接线的
答:
A1,A2
就是该
接触器的线圈的
两个引线接头,另一个A2与第一个是同一根线,像你这个接触器的话就接220V电源就行了,另一个A2可空着不接
接触器怎么
接外控?
答:
线圈A2
出线接L2或L3。方法二 A1、A2是这个
接触器的线圈,
接到控制电路里面去,通过控制这个接触器的线圈(A1、A2)来实现控制住电路部分的电机(以小控大)。方法三 13、14表示这个接触器的辅助触点,NO表示为常开,也就是没通电的情况下13、14是断开的
,通电后
13、14是闭合的。
泰力
交流接触器,
上面有
A1A2
对面还有一个A2。上面
是
1L1,3L2.5L3.13NO...
答:
2T1,4T2,6T3:是
交流接触器的
输出端,分别对应着1L1,3L2,5L3 13NO和14NO 是接触器的一个辅助触头,就是当接触器闭合时,该辅助触头也会闭合。A1和A2是接触器
的线圈
电源接入端。2个A2是为了方便更换不同的接触器而设计的,因为有的接触器线圈电源是在同一侧,又的 是在上下侧。只须接一个...
大家正在搜
线圈电压为220v的交流接触器
交流接触器线圈怎么接
交流接触器线圈电压看哪里
交流接触器线圈电阻是多少
接触器怎么看线圈电压多少
施耐德接触器线圈电压怎么看
接触器线圈怎么接线
接触器线圈电压不足
交流接触器接线图220v
相关问题
师傅:万用表测量交流接触器的线圈电压或阻值时,是不是两只表笔...
请问电工师傅,交流接触器,好坏怎么样测量,接触器,A1. A...
接触器怎么看线圈电压
空调交流接触器怎么测通电后线圈电压,是哪两个庄子
接触器怎么看线圈电压?
交流接触器A1A2通电不吸合怎么回事?标的是220v的。两端...
通电的交流接触器怎么测量线圈好坏