户外真空断路器的跳闸电流如何设置?在哪设置?如何接线?有图示更好.多谢了
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-09-17
最好是找到原厂家的说明书。ZW32-12型真空断路器的跳闸电流调整,就是将CT的变比(一般为200-400-600/5)进行调整,调到那个变比,断路器主回路电流达到那个值就保护跳闸。一般在断路器的外部端头有个用于CT变比调整的接线盒,1-2、5-6短接为200/5,1-3、5-7短接为400/5,1-4、5-8短接为600/5。可根据需要进行调整。