99问答网
所有问题
桩基承台中柱插筋抗震锚固长度小于承台高度时,柱钢筋是否15d弯钩
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-04-18
æ±æçåºè¯¥æå°æ¿å°åºçä¸å¹¶è½¬æ90°å15dé¿ãè¿åæ±åæè¿åºç¡ä¸æ ·ãè§ééæ¥ææ03G101çç.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/eWvtvjBtB.html
其他回答
第1个回答 2012-04-17
恩,对。刚才看错了
第2个回答 2012-04-19
是的
相似回答
桩基础钢筋锚固长度
为35D 那
弯钩
长度是多少呢?
答:
桩基础钢筋锚入承台35D ,
如果直锚满足35D的话就没有必要进行弯钩;如果直锚不能满足35D要求(如承台高度不足)那么就可以弯锚
,那弯钩的长度没有规定,但一般不小于15D.
独立
柱
坚筋在
承台
内
锚固
多长,都要弯锚吗
答:
独立柱坚筋在承台内锚固的长度:承台是柱子与基桩连接的过度构件
,柱子的
纵筋以插筋的方式锚进承台(桩的投影范围内)的构造做法是插筋坐底弯折
15d
绑扎在承台底筋上。独立
柱承台钢筋
需要弯钩。承台主筋的下部钢筋有规范(JGJ 94)规定:柱下独立
桩基承台
纵向受力钢筋应通长配置,对四桩以上(含四桩)...
我想问一下
桩基承台,
独立基础底板
钢筋
端部要不要做
弯钩
。
答:
需要的呀
,有接头的地方都要弯钩呀,保证锚固长度
柱
纵筋在基础那里
,弯
锚
长度
是多少?
答:
1、大于
15d
,2、直锚加弯锚段长度大于
抗震锚固长度
(或锚固长度)。当符合下列情况之一时,拉控制应力限值可提高0.05fptk:1、要求提高构件在施工阶段的抗裂性能而在使用阶段受压区内设置的预应力钢筋;2、要求部分抵消由于应力松弛、摩擦、钢筋分批张拉以及预应力钢筋与张拉台座之间的温差等因素产生的预应力...
承台钢筋弯钩长度
按什么规范
答:
桩基承台
基础钢筋的弯锚长度:10d。竖直长度≥20d
,弯钩长度
为35d减去竖直长度且≥150,适用于
柱插筋
在桩基独立
承台中锚固
。
弯钩长度,
非抗震构件(如次梁),拉筋.箍筋末端135度
弯钩,
平直段5d
,抗震
构件末端弯钩10d。板件,楼梯板为非抗震末端直锚或者光圆钢筋180度弯钩,带肋90度弯钩。梁末端弯钩...
承台
基础
柱子插筋
其
弯钩长度
为多少?
答:
承台基础
柱子插筋
其弯钩长度为10d和150之间的最小值。弯还是不弯,弯起长度多少跟
锚固长度
有关。锚固长度于抗震等级、混凝土强度、钢筋直径有关,起始长度从基础顶面算起到端部(包括折弯部分)。如果基础厚度比较厚的情况,直段
钢筋长度
满足锚固长度的话,可以直接在末端截断,不需要
弯钩,
但是四根角筋...
人工挖孔
桩
顶上的
柱插筋
要
锚固
多少?
答:
人工挖孔桩顶上框架
柱插筋
不一定需要弯锚,但是钢筋一定要弯折。1、如果直锚长度大于锚固长度,那么就不需要弯锚。但是需要弯折一段(10d还是
15d
忘记了,记得08G101中好像是150mm)2、如果直锚
长度小于锚固长度
,那么就需要采用弯锚了 注意:不管怎样
,柱钢筋
都需要插入承台底面钢筋之上,若
承台高度
较...
框架
柱钢筋
锚入
承台
内
锚固弯钩
的
长度
有什么规定?
答:
竖直长度≥20d
,弯钩长度
为35d减去竖直长度且≥150,适用于
柱插筋
在桩基独立
承台中锚固
。还有一种是:竖直长度≥0.5LaE(la)弯钩长度为12d且≥150 竖直长度≥0.6LaE(la)弯钩长度为10d且≥150 竖直长度≥0.7LaE(la)弯钩长度为8d且≥150 竖直长度≥0.8LaE(la)弯钩长度为6d且≥150 ...
孔桩
柱插筋
锚
长度
是1.15倍还是0.5倍la?
答:
柱插筋锚入承台的,应和插入独立基础同,即插筋座底弯折
15d
。(见101答疑)。无
承台时,柱插筋
锚入桩内的见JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》4.2.5条:4.2.5 柱与承台的连接构造应符合下列规定:1 . 对于一柱一
桩基础
,柱与桩直接连接时,柱纵向主筋锚入桩身内长度不应小于35倍纵向主筋直径...
大家正在搜
承台柱子插筋锚固长度
柱子钢筋在承台里的锚固长度
基础钢筋插筋锚固长度
框架柱钢筋伸入承台锚固长度
承台插筋锚固长度
柱在承台中锚固长度
钢筋插筋锚固长度
基础柱子插筋锚固长度
基础承台柱子锚固15d
相关问题
水平筋锚固长度水平筋弯钩就得伸到柱远端吗?
承台基础,框柱砼为C30,四级抗震要求,请问,框柱纵筋基础插...
1米2高的承台柱插筋,插到承台底,加弯锚,弯锚要多长?
承台基础柱子插筋其弯钩长度为多少?
承台柱钢筋锚固长度怎么计算?
框架柱钢筋锚入承台内锚固弯钩的长度有什么规定
框架柱钢筋锚入承台内,锚固弯钩的长度有什么规定?