99问答网
所有问题
双法兰液位计怎么调校?怎么计算量程以及上下限???
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-05-18
在安装前需把2法兰放在同一水平面,调零点。2法兰放一水平面,加压调校其他4点(5点调校)。 量程=介质密度﹡g﹡(h1-h2);上限=介质密度﹡g﹡h1;下限=介质密度﹡g﹡h2;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/eWjOtBzXX.html
其他回答
第1个回答 2012-05-06
一般情况下,是把上下法兰中心距液面高度作位量程,用pgh计算产生的压力,把下限可以使用零,上限使用计算的压力值;有时是把需要测量的液位的高度作为量程,也就是需要测量的液位高度在两个法兰中心距之间,此时需要进行零点迁移。
第2个回答 推荐于2018-03-01
量程(Pa)=液位测量范围(mm)×
重力加速度
(g≈10)×介质密度(Kg/m³)
相关知识可参考:
http://hi.baidu.com/fengxiaosa/blog/item/5a9d2da176a3809446106414.html
本回答被提问者和网友采纳
相似回答
横河川仪EJA
双法兰液位计
用BT200
怎么校
验
??
能把校验过程具体说说吗?
答:
1.首先开机进入BT200(手操器)的主页面。上面有四个显示功能键,分别是HOME,SET,ADJUST,ESC。按不同的键盘又能进入不同的显示界面。2.在进行校验前要按SET键,进入设置界面,在这一界面里主要可以有以下操作:C:设置;D:辅助设置1;E:辅助设置2;H:自动设置等。选定“C项”按ENTER进入设置...
...用
双法兰液位计
测量界位
怎样
求液位计的校验
量程
答:
双法兰液位计测量界位
必须保证上下法兰的位置都始终低于液位表面
。
量程起始点为低密度介质密度×测量高度,量程终点为高密度介质密度×测量高度
。400cm×0.75g/cm³=300g/cm²=300KPa 400cm×1.20g/cm³=480g/cm²=480KPa 480KPa-300KPa=180KPa 变送器量程应为180KPa。
双法兰液位计怎样计算
迁移
?怎样
设
量程?
答:
量程根据取压口的距离来计算 迁移量
= h1·ρ1·g - h2·ρ2·g 式中: h1 - 下引压口安装高度 - 变送器安装高度,(m)h2 - 上引压口安装高度 - 变送器安装高度,(m)ρ1 - 正引压管液体密度(kg/m³)ρ2 - 负引压管液体密度(kg/m³)g - 重力加速度(g)计...
西门子双阀
兰液位计怎么
调试
答:
西门子双法兰液位计调试,
调试无非就是调试量程上下线和调零
,如果有手操器调试比较方面,主要看出厂标定时按什么介质的密度进行标定的,如果是按水标定,1米等于10KPa,如果测量介质不是水,按照实际测量介质的密度去标定液位,这样准确度会更高。西门子表头上方有三个按钮也可以进行调整量程上下限和调零,...
双法兰液位计算量程
答:
原发布者:一海银莺
双法兰液位计
的
量程计算
及迁移方法如下:液位计量程计算 量程=h·ρ·g式中: h-上引压开口高度-下引压开口高度(m)ρ-液体密度(kg/m³)g -重力加速度(g)计算结果的单位为Pa;...
有个
双法兰液位计
的变送器过程变量为-13kpa,玻璃板显示的液位高度为60...
答:
计算
结果的单位为 Pa ;计算结果的正负,对应迁移的正负。●当正负引压管液体密度ρ1=ρ2=ρ时(如使用
双法兰液位计
),有:迁移量 =(h1- h2)·ρ·g ●对于变送器安装高度与下引压口等高时(如使用法兰式液位计)h1·ρ1·g 项为 0 ;●对于负压管为干管(空管)的情况 h2·ρ2·...
关于
液位
变送器
调校
答:
1、将正负压测根部阀关闭,
上下法兰
拆下来放到同一水平面上,进行机械清零。2、把上下法兰安装到位,但不上紧保持对空。用475读出当前PV值,作为
量程下限
LRV。3、
计算
出
液位计
的量程p(介质密度)gh。4、量程上限URV=LRV+p(介质密度)gh。5、上紧法兰,投运液位计,固定好毛细管,校验完毕。
双法兰液位计
液位低于
下限
需要
调整
吗
答:
双法兰液位计
液位低于下限需要
调整
。具体情况如下:1、管道或容器中的液体实际上已经很少了,需要及时补充液体,以保持液位在正常范围内。2、液位计的安装位置或高度不合适,导致液位计无法准确地测量液位,需要重新安装或调整位置。3、液位计的参数设置不正确,如
上下限
设置不当、灵敏度过低等,需要调整...
双法兰
差压
液位计如何
设置
量程
的
上下限
答:
量程
是根据设计来定。
双法兰
差压
液位计
设置量程的限,需要量程是根据设计来定,双法兰差压变送器综合了材料应用、机械加工和
计算
机智能等技术的应用,以其耐腐蚀、耐污等鲜明特点,在各行业生产企业的应用越来越广。
大家正在搜
单法兰液位计怎么计算量程和零点
单法兰液位变送器怎么计算量程
双法兰液位计量程计算例题
单法兰液位计量程计算公式
双法兰液位计原理及计算
双法兰液位计超量程
双法兰液位计量程设置
双法兰差压液位计计算
单法兰液位计量程设定
相关问题
双法兰液位计怎么调试计算量程
双法兰液位计怎样计算迁移?怎样设量程?
双法兰液位计算量程
双法兰液位计怎样计算迁移,怎样设量程啊,谢谢大神们
双法兰液位压差变送器如何校定量程(用手操器)
双法兰液位计知道表的量程,怎么计算出实际的液位,麻烦说的详细...
差压变送器怎么调,量程是-3-3,测液位的。上限值和下限值调...
双法兰液位计测界面如何界定上下线