哥哥,我用万用表串进去量过电流了,不足4mA,因为电压达不到24V,好像只有十几V,哪知你说的了,与PLC不匹配
追答你的压力变送器一共要接几根线啊?上面应该有接线图吧,或者有型号没,帮你上网查查
追问三根线,一正一副,外加接地,
追答PLC模块那是怎么接的啊?应该也按两线制接法去接的,看看是不是没接对,不能直接接信号+ -,应该是还有两个供电端子吧,供电正接变送器正,信号正接变送器负,供电和信号的负短接
我也这样想 但是为什么对地不通
追答能量出十几伏就肯定不是接地问题了。换个通道试试。
你的是什么变送器?我碰到过2种变送器会和DCS不匹配:雷达液位变送器和toroidal conductivity变送器。
那您怎么说99%接地
本回答被提问者采纳有源无源我不太清楚 问题是有的变送器能量到24V但是有的却量不到 都是从DCS供电的
追答接两根线吗?
一根是在开关电源的正极接变送器的+
变速器的-接PLC DCS的+
开关电源的-再接PLC DCS的-
压力变送器不是要接线嘛,一正一副,另外一头接PLC的卡键端子上啊,由卡件端子供电,问题是,现在量不到24V,我怀疑压变坏了,问校验员,他说没坏,可把我这个调试的害苦了
追答是2线制的吧,24V电源同时也是4-20MA的反馈端,换一组正的试试