关于压力变送器与plc连接的问题

出线端能量到24V,但是线接上去就没有24V,为什么?有的压变线接上去量是有24V的,而且不是24v的,电脑都显示坏点,怎么办?

你说的压力变送器是输出什么信号的呢?看你在出线能量到24V,变送器没坏的话应该是电流型输出的吧。电流型输出开路量的话就应该是24V,接到PLC输入后,PLC的输入相当于一个低阻抗,所以接上后电压就没有24V了,电流与测量值成比例,一般为0-20mA或4-20mA,需要将万用表电流档串接在回路里量。
还有你要保证PLC输入模块型号和量程与压力变送器匹配追问

哥哥,我用万用表串进去量过电流了,不足4mA,因为电压达不到24V,好像只有十几V,哪知你说的了,与PLC不匹配

追答

你的压力变送器一共要接几根线啊?上面应该有接线图吧,或者有型号没,帮你上网查查

追问

三根线,一正一副,外加接地,

追答

PLC模块那是怎么接的啊?应该也按两线制接法去接的,看看是不是没接对,不能直接接信号+ -,应该是还有两个供电端子吧,供电正接变送器正,信号正接变送器负,供电和信号的负短接

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-26
99%电缆接地了,直接用万用表量线的对地电阻(我曾经碰到量出1.3Mohm的线是不能用的)。也可以把变送器拿到plc机柜边,,找根短电线接;如果怀疑通道坏了,换另一个通道。追问

我也这样想 但是为什么对地不通

追答

能量出十几伏就肯定不是接地问题了。换个通道试试。
你的是什么变送器?我碰到过2种变送器会和DCS不匹配:雷达液位变送器和toroidal conductivity变送器。

追问

那您怎么说99%接地

本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-04-23
内阻很大
有的是有源型的
还有无源型的追问

有源无源我不太清楚 问题是有的变送器能量到24V但是有的却量不到 都是从DCS供电的

追答

接两根线吗?
一根是在开关电源的正极接变送器的+
变速器的-接PLC DCS的+
开关电源的-再接PLC DCS的-

第3个回答  2012-04-23
不知道你说是出线端是什么?压力变送器电源,还是输出端。
是不是24V电源接上去以后,就没有了?追问

压力变送器不是要接线嘛,一正一副,另外一头接PLC的卡键端子上啊,由卡件端子供电,问题是,现在量不到24V,我怀疑压变坏了,问校验员,他说没坏,可把我这个调试的害苦了

追答

是2线制的吧,24V电源同时也是4-20MA的反馈端,换一组正的试试