柱插筋在基础中的锚固,可以分为两种,一种基础底面至基础顶面大于lae时,弯钩长度为6d且≥150,;第二种基础底面至基础顶面≤lae时,弯钩长度为15d。

在楼层柱基础净高3分之一处以上,基础梁下铁在轴跨中部3分之一处连接,上铁在轴跨4分之一处连接。在楼层处柱的连接部位,在柱净高6分之一处、大于等于500、大于等于柱截面处。楼层梁和基础梁连接,相反。只不过是,基础是轴跨,楼层梁是净跨。

扩展资料

应符合以下的规定:

1、钢筋的交点须用铁丝扎牢;

2、板和墙的钢筋网片,另须在中间部分的相交点可相间隔交错的扎牢,但要保证受力钢筋不发生位移。双向受力钢筋网片,须全部扎牢;

3、梁和柱的钢筋,除了设计有要求外,箍筋应于受力筋垂直设置。

4、板、次梁与主梁交叉处、板的钢筋在上,次梁钢筋居中,主梁的钢筋在下;当有圈梁或垫梁时,主梁的钢筋在上。

参考资料来源:知网-钢筋混凝土梁柱子结构抗倒塌性能有限元模拟与分析

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-25
不知道的别误导好不好。
我刚查的11G101-3
柱插筋在基础中的锚固,可以分为两种,一种基础底面至基础顶面大于lae时,弯钩长度为6d且≥150,;第二种基础底面至基础顶面≤lae时,弯钩长度为15d.本回答被网友采纳
第2个回答  2020-05-08
柱子钢筋伸入基础的做法共有5种
1、当钢筋保护层>5d且基础高度满足直锚时,则纵向钢筋伸至底板最底层钢筋网片上或中间层钢筋网片上,后弯折≥6d且≥150mm,自基础顶面向下100mm设置矩形封闭箍,@500且不少于2道
2、当钢筋保护层>5d且基础高度不满足直锚时,则纵向钢筋伸至底板最底层钢筋网片上或中间层钢筋网片上,后弯折≥15d,自基础顶面向下100mm设置矩形封闭箍,@500且不少于2道
3、当钢筋保护层≤5d且基础高度满足直锚时,则纵向钢筋伸至底板最底层钢筋网片上或中间层钢筋网片上,后弯折≥6d且≥150mm,自基础顶面向下100mm设置锚固区横向钢筋,直径≥1/4d(d为纵筋最大直径)间距≤5d(d纵筋最小直径)且≤100mm
4、当钢筋保护层≤5d且基础高度不满足直锚时,则纵向钢筋伸至底板最底层钢筋网片上或中间层钢筋网片上,后弯折15d,自基础顶面向下100mm设置锚固区横向钢筋,直径≥1/4d(d为纵筋最大直径)间距≤5d(d纵筋最小直径)且≤100mm
5、当柱为轴心受压或小偏心受压、基础高度≥1200时,则柱只需角筋到底,其余纵筋下插laE即可;当柱为大偏心受压、基础高度≥1400时,则柱只需角筋到底,其余纵筋下插laE即可(其中到底角筋间距必须≤1000mm
第3个回答  推荐于2017-06-17
设计图纸上基本都是柱子钢筋一下子就顶到基础钢筋网片上了,然后打90度拐,拐勾的长短我们见过小于15公分的,也么见过大于30公分的,一般就是这个样子。图纸上有时候也不说那拐勾的长度,宁长勿短吧,必定那时柱子锚固入基础的长度。本回答被网友采纳
第4个回答  2021-11-26
1、基础厚度≥LaE,且满足16G101-3 66页注4条件,柱子四角做90度弯钩通到底,其他间隔不大于1000的纵筋基础顶面下LaE即可,不做弯钩;角筋弯钩长≥6d且≥150
2、基础厚度满足直锚但不满足16G101-3 66页注4条件,全部弯钩到底,弯钩长度≥6d且≥150;
3、基础厚度不满足直锚时,弯钩全部15d通到底