99问答网
所有问题
在电气安装工程中,使用金属软管保护时,动力工程中其长度不大于多少米
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-04-24
规范规定动力工程中不大于0.8米,照明工程中不大于1.2米。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/eWBWXe7jt.html
其他回答
第1个回答 2012-04-24
使用什么样的电缆保护方式一般受环境条件和施工难易程度限制。
使用
金属软管
不易太长主要是不方便穿线,同时金属软管不能埋设或者是其他易受压的情况。
所以只要穿线方便,长度不受限制。
本回答被网友采纳
第2个回答 2012-04-24
我见过4米的直径100
相似回答
北京计价定额
电气用金属软管
含量是什么
答:
如果是电气专业的话可以根据不同的规格套去可挠金属套管定额,电机部分的除外,与电机相关的
金属软管
套《电气设备
安装工程
》里面的金属软管定额。如果是给排水章节的内容,一般都是不锈钢金属软管的,这个可以套用伸缩器的定额。
吊顶内
金属软管
消防国标验收规定
长度多少
答:
电线保护管埋设在构体里时,穿过建筑物的沉降缝、伸缩缝、变形缝时要用金属软管。
金属软管的安装长度一般在1M以内为宜
,不宜过长。尚没有明确规范要求软管长度,具体长度要根据你的需要,
一般在500mm-1000mm之间
。这个格栅吊顶的不影响原先的消防设施的,但是需要注意满足格栅吊顶的材质必须蛮子建筑需要的...
电气安装
规萢
答:
2.3.1钢管与电气设备、器具间的电线保护管宜采用金属软管或可挠金属电线保护管;
金属软管的长度不宜大于2m
。2.3.2金属软管应敷设在不易受机械损伤的干燥场所,且不应直埋于地下或混凝土中。当在潮湿等特殊场所使用金属软管时,应采用带有非金属护套且附配套连接器件的防液型金属软管,其护套应经过阻燃...
电气安装工程中金属软管
安装规范要求
答:
GB 50303-2002 建筑
电气工程
施工质量验收规范(2016.8.1起执行GB50303-2015)
电气工程
质量监理要点?
答:
吊顶内的导线应设保护套管(一般采用
金属软管不大于
2m)且保护到位
,金属软管
须接地。(7)
电气安装工程
绝缘电阻、接地电阻的测试报告应附上仪表检定合格证复印件,测试日期应在检定有效期内;经建委推荐使用的建筑用绝缘电工套管及配件,应优先用于工程。(8)当线路暗配时,弯曲半径不小于管外径的6倍(≥...
建筑
电气
监理细则
答:
4.防雷接地保护保统;包括防雷装置系统安装。三、
电气安装工程
质量控制项目(按工程包含的项目填写)1.电线导管、电缆导管和线槽设工程;2.成套配电柜、控制柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装工程;3.低压电动机、电加热器及电动执行机构检查接线;4、不间断电源安装工程;5.电器照明器具及开关、插座风扇的...
金属
电线套管都需要哪些技术
答:
金属软管电线保护套管的技术方案、项目实施方案 金属软管是一种用于电线、电缆保护套管的新型材料,属于可挠性
金属软管,
可用于各种场合的明、暗敷和现浇混凝土内暗敷设。由于该管重量轻,强度和绝缘性好,可随意弯曲(不需要工具),并且配有各种附件,施工非常方便,可大量提高工效,因此
在电气安装工程中
得到了广泛...
电梯井
安装工程
桥架如何套项
答:
导线长度+预留长度。如大于50米或跨越物时再套用2-1055。定额中不包括架设用的金具材料费。8杆上变压器的安装或配电设备的安装9杆上变压器的调试、抽芯、干燥、配电装置(保险器、避雷器、油开关、配电箱)9、防雷接地工程定额套用:1避雷网、带安装。2避雷针制作:(2-911-917)。没有不可套用。3避雷针底座制作:...
建筑
电气工程
常见问题
答:
金属软管
未作跨接接地保护线;留管
长度不
合适,使导线外露;接线盒不盖板;防锈、防腐不到位; (2)吊支架设置不对称,距离过大,有的把管子直接搭在龙骨上用铁丝或导线固定。 4.2原因分析 施工人员认为在吊顶层的管子看不到就随意施工、马虎了事,不负责任。监理人员不认真检查就验收签字。 4.3预防措施 (1)要求...
大家正在搜
电气中什么时候用金属软管
电气金属软管用在什么地方
电气金属软管使用规范
电气金属软管及接头安装图片
电气金属软管安装规范
杨大电气与能源动力工程学院咋样
扬州大学电气与能源动力工程学院
扬州大学电气工程及其自动化
电气金属软管价格表
相关问题
金属软管的长度在动力工程中,应不大于多少米?
电气工程中的金属软管怎么计算呀?
包塑金属软管电乞使用规范金属软管连接电气可多长,有什么规定,...
电气施工中金属软管的安装条件及长度要求?
金属软管布线留多长有规范吗
灯具的金属软管规范要求的长度是多少
进弱电桥架的金属软管一般不超过多少米