6个等级。泄露等级分为Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ,Ⅵ共六个等级。
调节阀泄漏量标准:
国标GB/T4213.92泄漏等级试验介质试验压力最大阀座泄漏量1/h I由用户与制造厂商定I水、空气或氨气A5x10-3x阀额定容量m10-3x阀额定容量IV水A或B10-4x阀额定容量空气或氮气AIV-S1水A或B5x10-4X阀额定容量空气或氮气aIV- S2空气或氮气A2x 10-4x-PxDV水B1.8x10-7xLPxDVI空气或氮气A3x10。
扩展资料:
美标ANSIB16.104-197泄漏等级最大允许泄漏量试验介质试验压力I0.5%Cv10~ 52C的空气或水最大工作压差-P或501b/in2压差,取其较低者m0.1%Cv10~ 52C的空气或水最大工作压差。
P或501b/in2压差,取其较低者IV0.01%Cv10~ 52°C的空气或水最大工作压差。
P或501b/in2压差,取其较低者V每英寸公称通径和每磅/英寸2压差时,允许有0.0005ml/min的漏水10~ 52C的水最大工作压差-PVI阀门公称通径ml/min气泡数/min10~ 52C的空气或氮气最大工作压差_P或501b/in2压差。
调节阀GB/T4213-92的国标标准对泄漏规定了六个等级其具体规定见下表。其中最低级别为I级,不作具体要求;最高级别是VI级,即为气泡级。当泄漏量大于0.596KV值时可免于测试。
参考资料来源:百度百科——调节阀
调节阀使用过程中经常有客户反映有内漏情况,是因为不同种类威盾TVON调节阀有不同的泄露等级标准。为方便客户了解和选用适合的调节阀,现对其泄露等级作简单介绍。威盾VTON调节阀的泄露标根据国外ANSI-B16.104FCI70-2制定。相应国内标准有GBT/17213.4和GB4213。泄露等级分为Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ,Ⅵ共六个等级。
等级Ⅰ是调节阀按照基础类型设计,可以对Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ等级做些修正,根据用户和供方协议,可以不做试验。
等级Ⅱ的泄露量是0.5%×阀额定容量,一般为双座调节阀和平衡结构的套筒调节阀所要求达到的。密封面为金属硬密封结构。
等级Ⅲ的泄漏量是0.1%×阀额定容量,一般为双座调节阀和平衡结构的套筒调节阀。密封面为金属硬密封结构。比等级Ⅱ要求稍高些。
等级Ⅳ的泄漏量是0.01%×阀额定容量,一般为单座调节阀和特殊密封的套筒调节阀。是比较常用的泄露等级。
等级Ⅴ的泄漏量是0.05%ml/min.in.psi。一般为单座调节阀和特殊密封的套筒调节阀。试验时采用最大工作压差。威盾VTON的调节阀一般泄漏等级是V级。
等级Ⅵ的泄漏量是气泡级别的,泄漏量较小,阀座密封一般是弹性阀座。威盾VTON调节阀要求高的泄露等级是VI级,密封泄露要求很高的场合用。