调节阀泄漏有几个等级

如题所述

 6个等级。泄露等级分为Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ,Ⅵ共六个等级。

调节阀泄漏量标准:

国标GB/T4213.92泄漏等级试验介质试验压力最大阀座泄漏量1/h I由用户与制造厂商定I水、空气或氨气A5x10-3x阀额定容量m10-3x阀额定容量IV水A或B10-4x阀额定容量空气或氮气AIV-S1水A或B5x10-4X阀额定容量空气或氮气aIV- S2空气或氮气A2x 10-4x-PxDV水B1.8x10-7xLPxDVI空气或氮气A3x10。

扩展资料:

美标ANSIB16.104-197泄漏等级最大允许泄漏量试验介质试验压力I0.5%Cv10~ 52C的空气或水最大工作压差-P或501b/in2压差,取其较低者m0.1%Cv10~ 52C的空气或水最大工作压差。

P或501b/in2压差,取其较低者IV0.01%Cv10~ 52°C的空气或水最大工作压差。

P或501b/in2压差,取其较低者V每英寸公称通径和每磅/英寸2压差时,允许有0.0005ml/min的漏水10~ 52C的水最大工作压差-PVI阀门公称通径ml/min气泡数/min10~ 52C的空气或氮气最大工作压差_P或501b/in2压差。

调节阀GB/T4213-92的国标标准对泄漏规定了六个等级其具体规定见下表。其中最低级别为I级,不作具体要求;最高级别是VI级,即为气泡级。当泄漏量大于0.596KV值时可免于测试。

参考资料来源:百度百科——调节阀

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-04-15

调节阀使用过程中经常有客户反映有内漏情况,是因为不同种类威盾TVON调节阀有不同的泄露等级标准。为方便客户了解和选用适合的调节阀,现对其泄露等级作简单介绍。威盾VTON调节阀的泄露标根据国外ANSI-B16.104FCI70-2制定。相应国内标准有GBT/17213.4和GB4213。泄露等级分为Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ,Ⅵ共六个等级。
等级Ⅰ是调节阀按照基础类型设计,可以对Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ等级做些修正,根据用户和供方协议,可以不做试验。
等级Ⅱ的泄露量是0.5%×阀额定容量,一般为双座调节阀和平衡结构的套筒调节阀所要求达到的。密封面为金属硬密封结构。
等级Ⅲ的泄漏量是0.1%×阀额定容量,一般为双座调节阀和平衡结构的套筒调节阀。密封面为金属硬密封结构。比等级Ⅱ要求稍高些。
等级Ⅳ的泄漏量是0.01%×阀额定容量,一般为单座调节阀和特殊密封的套筒调节阀。是比较常用的泄露等级。
等级Ⅴ的泄漏量是0.05%ml/min.in.psi。一般为单座调节阀和特殊密封的套筒调节阀。试验时采用最大工作压差。威盾VTON的调节阀一般泄漏等级是V级。
等级Ⅵ的泄漏量是气泡级别的,泄漏量较小,阀座密封一般是弹性阀座。威盾VTON调节阀要求高的泄露等级是VI级,密封泄露要求很高的场合用。

本回答被网友采纳
第2个回答  2015-10-03
调节阀的泄露标根据国外ANSI-B16.104FCI70-2制定。阀座直径mm 允许泄漏量,ml/min 允许泄漏量,气泡/min
25 0.15 1
40 0.30 2
50 0.45 3
65 0.60 4
80 0.90 6
100 1.70 11
150 4.00 27
200 6.75 45
250 11.1  
300 16.0  
350 21.6  
400 28.4  
第3个回答  2012-04-25
GB/T4213-92的国标标准对泄漏规定了六个等级,其具体规定见下表.其中最低级别为Ⅰ级,不作具体要求;最高级别是Ⅵ级,即为气泡级.当泄漏量大于0.5%KV值时,可免于测试。还有美国的标准也有6个等级。
泄漏等级
试验介质
试验程序
最大阀座泄漏量


由用户与制造厂商定


L或G
1
5×10-3×阀额定容量,1/h


L或G
1
10-3×阀额定容量,1/h


L
1或2
10-4×阀额定容量,1/h

G
1

Ⅳ-S1
L
1或2
5×10-4×阀额定容量,1/h

G
1

Ⅳ-S2
G
1
2×10-4×△P×D,1/h


L
2
1.8×10-7×△P×D,1/h


G
1
3×10-3×△P×(下表规定的泄漏量)

注:①△P以KPa为单位。
②D为阀座直径,以mm为单位。
③对于可压缩流体体积流量,绝对压力为101.325KPa和绝对温度为273K的标准状态下的测定值.
④试验程序“1”表示△P=0.35MPa、介质为水;试验程序“2”表示△P等于工作压差、介质
为水或气体。
阀座直径mm
泄漏量

mL/min
每分钟气泡数

25
40
50
65
80
100
150
200
250
300
350
400

0.15
0.30
0.45
0.60
0.90
1.70
4.00
6.75
11.1
16.0
21.6
28.4

1
2
3
4
6
11
27
45





注:①每分钟气泡数是用外径6mm、壁厚1mm的管子垂直浸入水下5~10mm深度的条件下测得的,管
端表面应光滑,无倒角和毛刺。
②如果阀座直径与表列值之一相差2mm以上,则泄漏系数可假设泄漏量与阀座直径的平方成正
比的情况下通过类推法取得。
额定容量按计算公式
条件
△P<
·P1
△P≥
·P1

液体

气体
Qg=4.73Kv

表中:Q1———液体流量,m3/h
Qg——标准状态下的气体流量,m3/h
KV———额定流量系数
Pm=
,KPa
P1——阀前绝对压力,KPa
P2——阀后绝对压力,KPa
△P——阀前后压差,KPa
t——试验介质温度,取20℃
G——气体比重,空气=1
相对密度(规定温度范围内的水=1)

美国ANSI B16·104-1976调节阀的泄漏量标准见下表。
级别
最小泄漏量
试验介质
压力和温度

Ⅱ级
0.5%额定Cv
空气或水
工作压差△P或50磅/英寸2(3.5巴)压差
取其中较小的一个值,温度10~52℃

Ⅲ级
0.1%额定Cv
空气或水
工作压差△P或50磅/英寸2(3.5巴)压差
取其中较小的一个值,温度10~52℃

Ⅳ级
0.01%额定Cv
空气或水
工作压差△P或50磅/英寸2(3.5巴)压差
取其中较小的一个值,温度10~52℃

Ⅴ级
5×10-12m3/秒/巴(压差)/mm
阀座直径(公制) 水
工作压差△P或,温度10~52℃

Ⅵ级
阀座直径
汽泡/分
ml/分
空气或氮气
工作压差△P或50磅/英寸2(3.5巴)压差
取其中较小的一个值,温度10~52℃本回答被网友采纳
第4个回答  2012-04-27
泄露等级有6个等级,一般要求为4泄露等级即可。只要在需要紧密关断的场合才需要6级的泄露等级。这说的是阀门的内漏。
阀门的外漏就另说了。在介质比较危险等一些特殊场合需要无泄露的时候只要加装波纹管即可。
相似回答