塔吊防雷接地必须利用吊车基础吗,用扁钢接到楼接地基础上不可以?哪个规范上有相关规定?监理非要较这个真。

1、塔吊基础绑钢筋的时候,最下面用一根钢筋伸出基础外。
2、工地都有做好的接地线,塔吊最好用五线电缆,里面花线是接地线,接到工地的接地线上面就行,这方法比较好。塔吊接地线最好别马虎,塔吊就相当于一个天然的引雷针。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-12
JGJ160-2008:
6.5.16 塔式起重机金属结构、轨道及所有电气设备的金属外壳、金属管线,
安全照明的变压器低压侧等应可靠接地,接地电阻不应大于4Ω;重复接地电阻
不应大于10Ω。
没有说接在什么位置,只要接地电阻值满足要求即可本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-04-27
监理说你就照做!他是哥哥惹不起,规范上没有怎么规定
第3个回答  2012-04-27
可以的到用电规范上可以找到