上次您认为AB和CD之间必须做地基和地圈梁,EF则不需要。我想问,F点是一根构造柱,如果EF之间没地圈梁,那根构造柱就孤零零的只和下面地圈梁的一端锚固,这样可以吗?————另外,卫生间门所在的那面墙是不是也需要挖地基浇地圈梁?————我原来提到要加遮阳层,从C点所在二楼顶的位置要往卫生间方向浇筑一道上翻梁,用来支撑遮阳层的一段砖墙,想问:这个上翻梁走在卫生间上方,能不能压在卫生间门框和窗框上方??若不能,我要让包工头微调门窗位置。屡次麻烦你,真的很感谢。图片请参看上次的问题我发的简化图片。。。。
侧面草图。
那您的意思是EF之间最好浇筑地圈梁了。我同意。二楼平面图,横着的虚线就是二楼顶上翻梁的位置。所有尺寸都标注了。是不是不能压在卫生间门框窗框上,否则过梁压力太大?
哈哈,三张图片上传好了。TH之间墙体是否要挖地基做地圈梁?
压在窗框上是肯定不行的。窗户上面不是有过梁么,把过梁做长一点,压着过梁当然可以,但是过梁要做安全点。卫生间左边那里也有个过梁,那个既然不能做长,那么可以做宽点。
来自:求助得到的回答