99问答网
所有问题
水泵一用一备控制中,为何延时投入备用泵?
我的意思是说,正常时只用主泵,当主泵故障停泵时,为何延时投入备用泵?马上投入备用泵不行吗?。
举报该问题
推荐答案 2008-03-13
水泵不是主备同时启用的
只要一台水泵启动的时候就启动主用泵
等需要2台水泵启动的时候才启动备用泵
一般主备水泵都是相互转换的
按照泵的启动时间和启动次数互为转换
延时投入备用泵是为了保护水泵
举个例子
如果排水的话
当达到启动2台水泵水位时如果2台水泵都同时启动了
可能会由于水泵同时排水特别快
马上又回到启动1台水泵水位
这样备用泵就又停了下来
一台水泵又来不及排水
水位又达到启动2台泵水位
备用泵又马上投入工作
这样就可能会使水泵在短时期内启动停止次数过多
影响水泵寿命
所以一般都要延时投入备用泵
说的不清楚
慢慢理解
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/eOztj7XO.html
其他回答
第1个回答 2008-03-13
可以,如上所说,你需要延迟就延迟,不需要的就不延迟。用PLC控制的就改一下程序了。就是当一号泵故障信号产生时,二号泵马上运行。
第2个回答 2008-03-13
不一定都是延迟的,具体看什么工作环境,跟什么故障,在PLC程序设置
相似回答
水泵一用一备控制中,为何延时投入备用泵?
答:
延时投入备用泵是为了保护水泵
举个例子 如果排水的话 当达到启动2台水泵水位时如果2台水泵都同时启动了 可能会由于水泵同时排水特别快 马上又回到启动1台水泵水位 这样备用泵就又停了下来 一台水泵又来不及排水 水位又达到启动2台泵水位 备用泵又马上投入工作 这样就可能会使水泵在短时期内启动停止次...
可能是: 对于一用一备的水泵,水泵又是间断运行的(例如从一个集水罐抽水
,检测罐水位,高位启泵,低位停泵的控制方式),为避免运转中的水泵轮泵,到了轮泵的时间或次数时,先判断一下,水泵是否在运转,如运转,就延时, 就是等泵停止时再执行轮泵动作。补充: 接触器一般都是那样的,你看...
两个
水泵,
一个是
备用泵,为什么
切换到一泵,两个水泵会同时启动,谢谢
答:
回答:电路系统安装错误,有一个继电器接错了,因为是一个有电零一个一定无电。
消防
泵
2
用一备
的工作原理
答:
消防泵2用一备的工作原理为互为备用泵延时自动
投入
。根据查询相关资料信息,自动喷洒用消防泵一般为两台
泵一用一备,
互为备用,工作泵故障
,备用泵延时
自动投入运行的形式,自动喷洒消防泵一用一备电气控制电路。
理解36:集水坑潜
水泵一用一备
、
备用泵
的理解
答:
当我们讨论高水位启动备用泵时,其实质上是在应对极端情况,而非简单的
一用一备
。两台泵的启动并非交替进行,而是根据预设的逻辑,确保在主泵无法应对高水位时
,备用泵
能自动介入,提供连续的排水保障。这样,我们可以说,这里的"备用"更像是一种应急响应机制,而非传统意义上的备用设备。总的来说,集...
消火栓
泵
星三角起动的怎么个
一用一备,
我怎么看原理图应该是两泵同时都...
答:
可以做到,防火规范要求消火栓
泵
要互为
备用
。一台泵就要达到系统所需要的流量、扬程要求。一台泵有故障时,另一台泵要能自动
投入
运行。还可以做到两台泵轮换运行。就是说,第一次是1号泵运行,下一次就轮换到2号泵运行。这样做对系统保养带来了便利。
两台
泵,
一台
备用,
一台用,当一台故障时,另一台自动启动,其设计的原理...
答:
利用两台
水泵控制
电路的过载热继电器的常开触点相互作为控制自启动触点,当运行中的水泵电机过载时,就会切断该控制电源而停机并点动另
一备用水泵
起动运行。
地下车库潜
水泵一用
二备二
用一备
答:
地下车库潜
水泵一用
二备二
用一备
的意思就是在 地下车库潜水泵自动档一用二备的情况下,高水位时,通过液位控制装置启动一号泵工作,如果一号泵故障不工作 ,那么通过时间继电器
延时
几秒后自动将二号
泵投入
工作 ,这就是 地下车库潜水泵一用二备 的工作原理,二用一备的意思. 地下车库潜水泵自动档二用一...
大家正在搜
水泵一用一备和互为备用
消防控制水泵备用是什么意思
消防水泵备用泵
压力水泵互为备用
水泵一般能用多少时间
继电器如何控制两个水泵
水泵为什么要延时后起动
水泵延时开关的作用
备用水泵的能力
相关问题
急求: 排污泵一用一备备用水泵延时启动一般为多长时间? 消防...
水泵控制柜 一控三 是什么意思?
水泵为什么需要延时故障切换?
水泵一用一备怎样轮换使用?就是说多久轮换一次比较合理?否则备...
两台水泵自动轮换情况下,延时轮换的意义是什么?
水泵房有两台7.5KW水泵,要求实现一用一备而且具有3个小时...
为什么按一个按纽,会同时备用水泵也跟着转
水泵变频控制柜中的:一用一备 一控二 一拖二 表示的是...