P100通过变送器转换为4-20ma后进入PLC的AD模块后,如果AD模块接收4-20ma 对应数字量是 -2000 到 2000 ,那么我怎么与pt100的实际量程对应??PT100的量程是多少呢??在线急等专家解答
采集进来后标度变换这个我懂,主要是想知道,pt100通过4-20ma 进入plc以后,pt100的量程是多少?这个是统一的吗?变送器将pt100的什么范围的温度转换到4-20ma了,然后我才可以在plc内部复原这些真实的物理量
追答PT100变送器的量程得跟你选择的量程对应起来。一般4-20mA对应-200~650℃。也就是说4mA对应-200度对应-2000,20mA对应650度对应2000。根据这两点,你列一个关于温度和数字量的一元一次方程。根据方程就能把每一个接收到的数字量处理成对应温度了
希望对你有用!
pt100 还可以测量零下的温度,我做换热机组,应用都是零下摄氏度的居多。
追答PT100一般不能测量零下温度,应看一下你买的变送器量程。