1、顺(逆)时针调节调压螺丝,闭合压力和断开压力同时增大(减小);如:现开关设定为5~7Kgf/cm2当顺时针调节调压螺丝,闭合压力增大至6Kgf/cm2,断开压力则相应增大至8Kgf/cm2当逆时针调节调压螺丝,闭合压力减小至4Kgf/cm2,断开压力则相应减小至6Kgf/cm2
2、顺(逆)时针调节压差螺丝,断开压力增大(减小),而闭合压力则保持不变;如:现开关设定为5~7Kgf/cm2,此时压差为2.0 Kgf/cm2当顺时针调节压差螺丝,断开压力增大至7.5Kgf/cm2,而闭合压力则保持不变,此时压差则调为2.5 Kgf/cm2;若此时逆时针调节压差螺丝,断开压力则减小至7Kgf/cm2,而闭合压力则保持不变,此时压差则可调为2.0 Kgf/cm2;另外,当开关出厂压差设定为5~7Kgf/cm2时,逆时针调节调压螺丝,不能改变闭合压力和断开压力,压差不能调小;
3、当开关压力、压差都需要调整时,首先要顺(逆)时针调节调压螺丝,使闭合压力调至所需压力;再顺(逆)时针调节压差螺丝,使断开压力调至所需压力。如,现开关压力为6~8Kgf/cm2,若压力需5~8Kgf/cm2时,首先要逆时针调节调压螺丝,使闭合压力调至5Kgf/cm2;再顺时针调节压差螺丝,使断开压力调至8Kgf/cm2。
4、当开关压力、压差已调乱而不能正常调节时,首先应将调压螺丝与压差螺丝逆时针复位,使开关压力、压差处于初始(最小)状态;然后顺时针调节调压螺丝,使闭合压力调至所需压力,此时断开压力为设定最低压力,压差为最小压差。
顺(逆)时针调节调压螺丝,闭合压力和断开压力同时增大(减小);
如:现开关设定为5~7Kgf/cm2当顺时针调节调压螺丝,闭合压力增大至6Kgf/cm2,断开压力则相应增大至8Kgf/cm2当逆时针调节调压螺丝,闭合压力减小至4Kgf/cm2,断开压力则相应减小至6Kgf/cm2
当开关压力、压差已调乱而不能正常调节时,首先应将调压螺丝与压差螺丝逆时针复位,使开关压力、压差处于初始(最小)状态;顺时针调节调压螺丝,使闭合压力调至所需压力,此时断开压力为设定最低压力,压差为最小压差。
主要特点
压力开关主要类别包括常开式和常闭式。主要特点是:
1、采用英制管螺纹快速接头或铜管焊接式安装结构,安装灵活,使用方便,无需特殊的安装固定。
2、插片式导线式连接方可供用户任意选定。
3、密封式不锈钢感应器安全可靠。
4、压力范围内可根据用户任意选定的压力值进行制造。