已知中压管道压力为A级:0.2Mpa<P≤0.4Mpa,请问DN110的聚乙烯燃气管可否选用PE100 SDR17.6的,为什么

我们县城的中压管道压力为A级:0.2Mpa<P≤0.4Mpa,请问管径为DN110的聚乙烯燃气管道,可否选用PE100 SDR17.6型号的,依据是什么?

可以选用PE100 SDR17.6系列。依据是:《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63-2008第4.1.3条规定了该系列的最大允许工作压力为0.4MPa。PE100的材料性能比PE80好,因此壁厚可以小一些。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-07
根据CJJ63-2008,选用PE100,SDR17.6的PE管用于输送天然气(其他种类燃气绝对不可以)是可以的。但是,这里也有个前提,就是你们那里的管件采购是按同类材质采购的,施工单位是严格按照规范要求施工的。否则,可能会出现材质匹配问题或压力折减问题。所以,这样选择有一定风险。追问

我们县城用到的PE管一直都是PE80 SDR11这个型号
是开发商自作主张选择的PE100 SDR17.6这个型号 大概有200多米用于他们内部中压管线

追答

你们那里燃气是天然气吗?
管件也用PE100,SDR17.6?同一供应商?埋深如何?否则需要焊接检验合格后,才能使用。
如果已经焊接埋地,稳妥起见,则需要做焊缝卷边抽查。

追问

是的,城镇天然气,我们采购的和开发商采购的不是同一供应商

追答

材质不同,如果采用热熔,也许会出现焊缝的焊接性能达不到要求,在一段时间后出现焊缝脱开。所以说需要卷边抽查

第2个回答  2012-10-07
可以参CJJ63计算一下
相似回答