接地线有电怎么回事,怎么解决

接地线有电怎么回事
我家用的是美的电热水器,最近发现防电墙指示灯亮。今天我换一个电源插座,无意中发现接地线有电(测电笔灯亮),我把电源总开关关闭,接地线还是有电。后来我把入户地线断开,家里的地线测不出电了,但入户地线有电。入户地线断开后,再插电热水器的电源,发现防电墙指示灯还是亮,我再把插座的地线断开,防电墙指示灯才不亮。谁能解释这是怎么回事,并如何去解决?

原因:当地线未与配电室的地线连接时,若有电器漏电,地线就会带电。
解决办法:检查地线是否与配电室所引出的地线相连,是否连接紧固,若都没问题是因为线路有断路引起的,需要检查断路点或重新更换地线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-06-28
接了地线还有静电,说明你的地线不合格。家中有随电网牵引来的接地线,一定是有接地线断线、接触不良等问题。如果是自制的接地线,一定是有接地电阻不合格、断线或接触不良等问题。

家庭自己安装接地线,一定要用直径不小于40毫米、壁厚不小于2毫米的钢管,或不小于40毫米×40毫米×5毫米的角钢,或直径不小于16毫米的圆钢,单根长度1.2米以上,钢管打入地下的一端加工成斜面形或扁尖形,角钢或圆钢打入的一端加工成尖头形打入潮湿的地下。一根接地极施工后,测出的接地电阻大于10欧姆,那么应该打2根或更多的接地极,直到接地电阻小于10欧。接地极的间距应大于3米。接地体之间的连接一般用厚度不小于3毫米、截面不小于36平方毫米的扁钢或直径不小于6毫米的圆钢连接,其连接方法应采用焊接。从接地体焊出一钢筋至地面,钢筋头部可用螺栓连接,一个镀锌螺栓或一根3毫米×30毫米×200毫米镀锌拉板,再用一根2.5~4平方毫米铜导线用螺丝牢固连接在螺栓或拉板上,作为接地线引入户内。所有电器的保护地线都可以从此接入。
家庭做接地线,一定要因地制宜,如果当地土质好,容易打入地下,就可以做长一点,让根数少一点;如果土质不好,不容易打入地下,就做短一点,多打几根;土质特别不好或地理位置差的,还可以打成一个坑,将小一点的圆钢、角铁等作成笼式放进坑中,加放大粪、木炭、盐巴、降阻剂等降低电阻。
第2个回答  2012-10-07
按你说的肯定是入户的接地线断了,最好是查出来接好。但是如果不好查那就先用一根粗点的独股铜芯电线一端接到你家的自来水上水管的外皮上一定要连接通畅,另一端找离水管最近的一个三眼插座把这铜线接到三个眼最上面的那个眼上,就行了。但这是临时的处理办法,你还是得想办法找到原接地线断线的地方把它接好,这样才不会出问题,才能安全用电。追问

你的意思是我家的线路没问题,是地线总线路哪里断了,是这个意思吗?总线路断了怎么还会有电呢?但我把总线路和我家的线路断开后,我家里的线路怎么又测不出电呢?但电热水器的防电墙指示灯怎么又亮呢?

追答

你家的线路零线和火线没有断,但是地线断了才发生这样的故障。

本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2012-10-08
这是因为插座的接地线安装不规范,规范要求:接地线不得串连连接,就是说这个插座的接地线,接到下一个插座时,在这个插座内不能将二个线头压在孔内,更不能分插在二个接地孔内,应将三个线头(来线、去线和本插座用)锡焊在一起。这也包括你家的接地总进线及其以后的各个连接,如总进线可靠有效,后面都锡焊,家里的地线就不可能带电,至多跳漏保。
显示器或者机箱有较大的感应电,(当然也不排除漏电),当接地线前级有故障时,故障点后面的所有接地线就可能显示有电,其他用电设备因绝缘良好及感应电小,所以地线不显示有电。
1、查找接地线的故障点(就是有电和无电的交界处)(可能是开路也可能是接触不良),整改(焊锡)。使整个接地系统可靠有效。
2、整改后,肯定无电,如要跳漏保,则是显示器或者机箱漏电,必须修理
第4个回答  2012-10-07
入户地线前端的线断了,有物业的找物业,无物业的找供电部门。
相似回答