框架柱上层钢筋比下层钢筋大时可否进行竖焊连接,具体哪本规范,高分求助!
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-10-07
JGJ18-2003《钢筋焊接及验收规程》上没有不同直径钢筋不能竖焊连接的规定。
焊接质量靠抽样检验确定。根据过去经验Φ12~Φ18竖焊连接适合电渣压力焊,同直径、或差别一级都可行。也可绑扎搭接。Φ12~Φ20适合手工电弧焊,直径差别不限。Φ22以上规范宜用机械连接,重要构件(如框支梁、框支柱等)应用机械连接。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/eOeeWvBzv.html
其他回答
第1个回答 2012-10-07
可以,如果d大于28时应采用机械连接。可以查看钢筋焊接技术规程
第2个回答 2012-10-07
就是钢筋焊接验收规程,一查就找到了
相似回答
不同直径
钢筋焊接规范框架柱钢筋
电渣压力
焊时,
下面钢筋直径小
,上面钢
...
答:
不能焊接
,上部钢筋较下部钢筋直径大时,应将上部钢筋按上柱钢筋直径计算搭接长度值插入楼层梁以下达L1.L1取值见03G101标准图集. 拜托各位不知道的不要乱说啊,请看了规范再发表意见,免误导别人。
上
柱钢筋比
下柱钢筋直径
大时,
可在下柱的下端
进行钢筋
变径(电渣压力
焊
...
答:
上
柱钢筋比
下柱钢筋直径
大时,
可在下柱的下端
进行钢筋
变径
,钢筋
径差不超过7mm可以电渣压力焊。参考资料:〖JGJ18-2012〗
钢筋焊接
及验收规程
...
上部柱筋比
下部柱筋直接
大,钢筋
如何
连接
?
可以
用电渣压力
焊
?_百度知 ...
答:
框架柱
变截面、变钢筋做法。
上部柱筋比
下部柱筋直接
大,钢筋
如何连接?可以用电渣压力焊?答:上部柱筋比下部柱筋直接大,钢筋如何连接?见下图:可以用电渣压力焊,但你框架柱变截面、变钢筋做法,可能无法焊。框架柱变截面、变钢筋做法见下图:...
上层柱钢筋比下层钢筋
根数多
的时候
怎么搭接
答:
1、
上层柱
纵筋
比下层
多时,上层多出的纵筋从梁顶下插1.2laE;2、上层柱纵筋直径大于
下层时,上层
的纵筋在下层允许的连接区域连接;3、上层柱纵筋小于
下 层时,
下层纵筋直接伸入上层与上层纵筋连接。1、如果柱截面尺寸的变化和梁的高度比不大于1/6,则可以按11G101-1图集的60页(非抗震的见65页)...
柱上层钢筋
直径
比下层钢筋
直径大
答:
但如果从力学角度分析
,焊接
点破坏肯定是始于小直径钢筋的,因此可以认为焊接点破坏应按较小钢筋直径计算(否则也是钢筋浪费)。2、不同直径绑扎搭接的搭接长度,可根据GB50204《混凝土结构工程施工质量验收规范》附录B里边的表B.0.1下方的“注”。两根直径不同钢筋的搭接长度,以较细钢筋的直径计算。
框架柱
的上
柱钢筋
直径比下柱的钢筋直径
大,可以
采取电渣压力
焊
吗?
答:
框架柱
:上柱
钢筋比
下
柱钢筋大时
不允许采用电渣压力焊。见11g101-1第57页:图1,上柱比下柱钢筋多时采用插筋,锚固长度1.2lae;图2,上柱钢筋比下柱钢筋大时采用插筋,锚固件图2计算。
...
上部柱筋比
下部柱筋直接
大,钢筋
如何
连接
?
可以
用电渣压力
焊
?_百度知 ...
答:
1,提前一层接25和22的
柱筋,
即在二层
的时候
就用大直径的
钢筋,
出三层板面时刚好为三层柱的配筋。如果采用的是套筒连接则需用变径套筒,如果监理验收不是特别严可以用电渣压力焊。2,二层柱筋需全部收头,在三层板筋重新插筋。插筋的规范要求参照11G101-1第57页图2。建议用第一种做法,施工方便,且...
不同直径
钢筋焊接规范框架柱钢筋
电渣压力
焊时,
下面钢筋直径小
,上面钢
...
答:
不可以的
,框架柱钢筋
下面钢筋细上面粗是不符合规范要求的丶不要说电渣压力焊就是搭接都不可以的
上
柱钢筋比
下柱钢筋大一个规格
可否
搭接
答:
上柱钢筋直径比下柱钢筋直径
大时,可以
搭接连接(上
柱钢筋比
下柱钢筋大一个规格可以采用绑扎搭接)。上柱大直径钢筋插入钢筋长度计算:一、第一批下伸大直径钢筋从插入梁底面下开始起,【≥Hn/6、≥hc、≥500,≥Hn/6是指要大于等于所在楼层柱净高值的1/6、≥hc是指要大于等于柱截面长边尺寸(圆柱...