推荐答案 2012-10-17
查正泰CJ20-630交流接触器,线圈起动功率3578VA、保持功率250VA.。线圈起动电流=3578/380=9.42安,线圈保持电流=250/380=0.66安。 你可以参考上面算出的电流值。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/eOXXjeO7z.html
其他回答
第1个回答 2012-10-17
CJ20-630交流接触器线圈起动功率为3578VA;保持功率为250VA。如果线圈额定电压为380V时,起动电流约9.42A,保持电流约为0.66A。
第2个回答 2012-10-18
电流630A
相似回答
380
伏
线圈
电阻500欧相当于多少瓦
答:
380
伏
电流
1安等于380瓦,380伏
线圈
电阻500欧相当于10安,也就是3800瓦
接触器电流大小
怎么看
答:
如是电机之类的感性负载,
接触器的额定电流应是电机电流的1.5到2倍,再大一点更好
。举例说明:一常用的交流接触器CJ20—100,线圈电压AC220V。查该接触器的资料可知,线圈消耗功率有二个。起动(吸合时)功率为570VA,可估算得起动电流约为2.6A。吸持(维持)功率为61VA,可估算得吸持电流约为0.3A...
交流接触器
额定
电流
怎么选
答:
例如,常用的
交流接触器CJ20
—100,
线圈
电压为AC220V。查阅资料可知,线圈启动(吸合时)功率为570VA,估算启动
电流
约为2.6A。维持(吸持)功率为61VA,估算吸持电流约为0.3A。2. 交流接触器额定电流选择 交流接触器的额定电流通常以其型号后两位数字作为参考值。例如:CJX2-3210的额定电流为32A,常开...
cj20
-160
接触器线圈电流有多大
答:
在动力线路中,
接触器
的
线圈电流
可以忽略不计的,,因为他的电流很小,功率也非常小,,,就是利用这个特性来控制大负载大功率的电器的,,,
CJ20
-40
交流接触器
中的20和40分别是什么意思
答:
交流接触器
常采用双断口电动灭弧、纵缝灭弧和栅片灭弧三种灭弧方法。用以消除动、静触头在分、合过程中产生的电弧。容量在10A 以上的接触器都有灭弧装置。CJ-,低压交流接触器(C接触器,J交流,直流接触器为CZ,主要用于
380
V/
600
V/690V,50HZ/60等),主要用于控制频繁启动的电动机或远方线路。
接触器
型号规格接触器型号
答:
3、真空式
交流接触器
型号为CZ。4、 我国生产的交流接触器常用的有CJl0,CJl2,CJX1,
CJ20
等系列及其派生系列产品,CJ0系列及其改型产品已逐步被CJ20、CJX系列产品取代。5、上述系列产品一般具有三对常开主触点,常开、常闭辅助触点各两对。6、直流接触器常用的有CZ0系列,分单极和双极两大类,...
交流接触器
的选型。
答:
6)用
接触器
对变压器进行控制时,应考虑浪涌
电流
的
大小
。例如
交流
电弧焊机、电阻焊机等,一般可按变压器额定电流的2倍选取接触器,型号选CJl0、
CJ20
等。7)对于电热设备,如电阻炉、电热器等,负荷的冷态电阻较小,因此起动电流相应要大一些。选用接触器时可不用考虑(起动电流),直接按负荷额定电流选取。
CJ10 CJ12
CJ20
有什么区别
答:
一般的接触器都是cj代表
交流接触器
x几代表小型和生产序号。20带表20a的最后两位数带表有几对常开和几对常闭。我想10 12 20 是代表
电流
的吧
交流接触器
常用型号
答:
交流接触器
又可分为电磁式,永磁式和真空式三种。常用的交流接触器CJ10,CJ40,CJ12,
CJ20
和引进的CJX,3TB,B等系列关于接触器主要用于频繁接通或分断交、直流主电路和大容量的控制电路,可配合 继电器 远距离操作、定时操作,其主要控制对象是 电动机 ,也可用于控制其它电力负载。
大家正在搜
380v交流接触器线圈电流多大
220接触器线圈电流多大
交流接触器吸合线圈电流
交流接触器线圈电流怎么算
交流接触器线圈电流表
90A接触器220v线圈电流
380v接触器线圈电流
交流接触器线圈电压看哪里
交流接触器线圈电阻是多少
相关问题
交流接触器线圈电流的大小怎样计算
380V交流接触器的线圈电流有多大
交流接触器线圈工作时会产生多少电流
CJ20系列交流接触器线圈数据400a/380v
怎么知道通过交流接触器线圈电流大小?如何计算的?不要使用测量...
交流接触器线圈电流是多少?
“正泰交流接触器CJX2 9511 “380V”线圈工作电流...
CJ20--40A的接触器 线圈合闸电流大概有多大