99问答网
所有问题
90kW的变频器带75kW的电机,变频器前面的断路器需要选多大的?
变频器前面的断路器是选一般的断路器还是选电机断路器?变频器进线电缆是按75kW配还是按90kW配?请提供计算方法
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-18
断路器的选择,一般是用电设备
额定电流
的1.2~1.5倍。
三相400V的75KW的电机,其额定电流约为150A左右,那么可以选择的断路器的额定电流为180A~225A就可以了。
需要注意的是,要根据电机的额定电流进行选择,而非变频器的额定电流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/eOXOjzBOtze77ezWXv.html
其他回答
第1个回答 2013-12-28
最好是选电动机型的,电缆按变频器最大电流加一定余量计算。
第2个回答 2013-12-28
I=P/U=75000/380=197.3A
工业上常见的型号有:动力电路用DW和DZ型用于起动电流较大(如电机)的电器(10-14倍)
瞬时脱扣过流倍数
DZ10-100/330 Ie=200A 说明:
DZ--“自动”的反拼音,10--设计序号,100--是它的壳架等级,3--表示极数即三相,3--脱扣形式(0--无脱扣器,1--热脱扣器式,2--电磁脱扣器式,3--复式),0--有无辅助触头(0--无辅助触头,2--有辅助触头),Ie=200A--过电流调节 额定电流。
本回答被网友采纳
第3个回答 2013-12-28
起动电流乘以庚号3倍。
相似回答
带两台
变频器的断路器
如何选择容量
答:
3、根据找到的总额定功率对应的电流值,选择一个合适的断路器,
如计算得到的电流值为30A,可以选择35A或40A的断路器
。
怎样
选择变频器前的
进线
断路器
答:
看你变频器的功率,比如4千瓦变频,你可以选择10左右的就行
,一般变频器保护都很好,你可以在断路器上远大点也没事。
关于
变频器
或伺服前端
断路器的
选择问题?
答:
就按照手册上建议的来选。
选D型是可以的,也是合适的
。因为实际取用电网的瞬时电流(脉动的)是表示有效值的2-3倍。
132KW
,90KW,75KW,
55KW
的电机
星三角启动电气的选型,包括
断路器,
接触器...
答:
132KW:
断路器
315A,接触器330A,星型启动那只185A,热继电器:铭牌电流/1.7
90KW
:断路器250A,接触器265A,星型启动那只150A,热继电器:铭牌电流/1.7
75KW
:断路器200A,接触器185A,星型启动那只115A,热继电器:铭牌电流/1.7 55KW:断路器160A,接触器150A,星型启动那只100A,热...
90Kw变频电机需要多大的
开关控制
答:
变频器
在上电的时候要给蓄能滤波电容充电,如果断路器或开关选型电流偏小,会导致上电的时候误动作,一般按照功率乘以3的方式选择。
90kW的选
250A
的空气开关
比较合适。
75kw
三相380V
电机变频
运行,接触
器,断路器
怎么选型以及电缆用多少平方...
答:
180就够了。因为变频器本身是软启动,基本没有冲击电流。本身的输出功率,输出电流自身也有保护。如果没有
变频器,
那么断路器就要配300A左右了。因为启动时候冲击电流大。接触器你干什么用?如果是放在变频器前端的话,使用要注意,尽量在变频器停机后再脱开。接触器的电流跟着
断路器选
就OK了。
如何根据
电机的
大小来选取
断路器,
接触器等低压器件
答:
电机过载的保护,热继电器热元件; 号流容量两倍半,两倍千瓦数整定。 说明: (1)容易过负荷
的电动机,
由于起动或自起动条件严重而可能起动失败,或需要限制起动时间的,应装设过载保护。长时间运行无人监视的电动机或3kW及以上的电动机,也宜装设过载保护。过载保护装置一般采用热继电器或
断路器的
延时过电流脱扣器。目前...
0.
75kw的
施耐德
变频器
用
多大的断路器
答:
16A。施耐德
变频器
与30mA差分断路器兼容,16A
的断路器
可以确保设备正常运行,避免因电流过大导致设备损坏。
90kw
水泵星三角启动到底要用
多大的断路器,
交流接触器(星型接触器,角型...
答:
90kw
水泵星三角启动到底要用
多大的断路器,
交流接触器(星型接触器,角型接触器)
,多大的
热继电器 网上有太多的不同答案,搞得我都晕了,断路器是250的还是300的或者是更大的,接触器星形启动用100a的,角型启动用160a的,热继电器在星形接触器上用jr36100-... 展开 我...
大家正在搜
30kw变频器带37kw电机
55kw电机能直接用变频器带吗
11kw变频器带15kw电机
变频器最多带几个电机
变频器带的电机不转
变频器能带动的电机
3kw变频器带4kw电机
小变频器带动大电机
大变频器带小电机如何设置
相关问题
变频器前面的断路器是用一般的配电保护用的断路器就行还是用电机...
"施耐德37KW,额定电流72A 380V的变频器电机需要选...
变频器前面的断路器用一般的断路器好还是用电动机断路器好!
三相220V电源,11KW60Hz电机,变频器控制,上口断路...
变频器7.5千瓦需要多大断路器
电机加上变频器后,断路器的电流该如何估算,比如我算到一个电机...
55kw电机 变频启动 选多大接触器和断路器
110kw变频器选多大的断路器