90kW的变频器带75kW的电机,变频器前面的断路器需要选多大的?

变频器前面的断路器是选一般的断路器还是选电机断路器?变频器进线电缆是按75kW配还是按90kW配?请提供计算方法

断路器的选择,一般是用电设备额定电流的1.2~1.5倍。
三相400V的75KW的电机,其额定电流约为150A左右,那么可以选择的断路器的额定电流为180A~225A就可以了。
需要注意的是,要根据电机的额定电流进行选择,而非变频器的额定电流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-28
最好是选电动机型的,电缆按变频器最大电流加一定余量计算。
第2个回答  2013-12-28
I=P/U=75000/380=197.3A
工业上常见的型号有:动力电路用DW和DZ型用于起动电流较大(如电机)的电器(10-14倍)
瞬时脱扣过流倍数
DZ10-100/330 Ie=200A 说明:
DZ--“自动”的反拼音,10--设计序号,100--是它的壳架等级,3--表示极数即三相,3--脱扣形式(0--无脱扣器,1--热脱扣器式,2--电磁脱扣器式,3--复式),0--有无辅助触头(0--无辅助触头,2--有辅助触头),Ie=200A--过电流调节 额定电流。本回答被网友采纳
第3个回答  2013-12-28
起动电流乘以庚号3倍。
相似回答