钢筋分项工程质量控制包括哪些?施工过程中需要重点检查什么内容?

如题所述

钢筋分项工程质量控制标准做法
1钢筋推荐品牌
为了杜绝假冒伪劣钢筋及小厂生产的杂牌钢筋,集团公司规定了钢筋的推荐品牌,并每年根据各项目开发的需要,经部分项目考 察及推荐,集团工程管理部审核批准,决定增加部分钢筋及水泥品牌。同时,对存在“瘦身”现象或合格率严重偏低的品牌,及时给予取消。非推荐品牌钢筋一律不得进场。
2 钢筋电渣压力焊
电渣压力焊适用于现浇钢筋混凝土结构中竖向或斜向(倾斜度不大于100)钢筋的连接。电渣压力焊接头外观检查结果,应符合下列要求:
⑴、四周焊包凸出钢筋表面的高度:当钢筋直径≤25mm 时,不得小于4mm;当钢筋直径≥28mm时,不得小于6mm;
⑵、 钢筋与电极接触处,应无烧伤缺陷; ⑶、接头处的弯折角度不得大于2°;
⑷、接头处的轴线偏移不得大于1mm。不同直径钢筋焊接 时,钢筋直径相差不得超过7mm,两钢筋轴线应在同一直线上,轴线偏移不得大于1mm。接头强度要求按较小钢筋直径计算。
3钢筋电弧焊(一)
钢筋电弧焊包括帮条焊 、搭接焊、坡口焊、窄间隙焊和熔槽帮条焊5 种接头型式。 帮条焊、搭接焊时,均宜采用双面焊;当不能进行双面焊时,方可采用单面焊,帮条或搭接长度应符合左下表的规定。
帮条焊接头或搭接焊接头的焊缝厚度S不应小于主筋直径的0.3 倍;焊缝宽度 b不应小于主筋直径的0.8 倍。
帮条焊或搭接焊时,钢筋的装配和焊接应符合下列要求: ⑴、帮条焊时,两主筋端面的间隙应为2~5mm;
⑵、搭接焊时,焊接端钢筋宜预弯,并应使两钢筋的轴线在同一直线上;
⑶、帮条焊 时,帮条与主筋之间应用四点定位焊固定;搭接焊时,应用两点固定;定位焊缝与帮条端部或搭接端部的距离宜大于或等于20mm;
⑷、焊接时,应在帮条焊或搭接焊形成焊缝中引弧;在端头收弧前应填满弧坑,并应使主焊缝与定位焊缝的始端和终端熔合。
帮条焊及搭接焊示意图详见下页。
电弧焊接头外观检查结果,应符合下列要求: ⑴、焊缝表面应平整,不得有凹陷或焊瘤; ⑵、焊接接头区域不得有肉眼可见的裂纹; ⑶、焊缝余高应为2~4mm。
⑷、咬边深度、气 孔、夹渣等缺陷允许值及接头尺寸的允许偏差,应符合右下表的规定;

5钢筋闪光对焊
钢筋闪光对焊可采用连续闪光对焊、预热闪光对焊或闪光-预热闪光焊工艺方法。可根据不同条件选用。
两根不同直径的钢筋进行闪光对焊时,钢筋径差不得超过4mm。两根钢筋的轴线应在同一直线上,轴线偏移的允许值应按较小直径 计算;对接头强度的要求,应按较小直径钢筋计算。
闪光对焊接头的质量检验,应分批进行外观检查和力学性能检验,并应符合下列规定;
⑴、在同一台班内,由同一个焊工完成的300 个同牌号、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少,可 在一周之内累计计算;累计仍不足300 个接头时,应按一批计算;
⑵、力学性能检验时,应从每批接头中随机切取6 个接头,其中 3 个做拉伸试验,3 个做弯曲试验;
⑶、异径接头可只做拉伸试验。
闪光对焊接头外观质量检查结果,应符合下列规定: ⑴、对焊接头表面应呈圆滑、带毛刺状,不得有肉眼可见的裂纹; ⑵、与电极接触处的钢筋表面不得有明显烧伤; ⑶、接头处的 弯折角度不得大于2°;
⑷、接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1 倍,且不得大于1mm

详细内容参见: http://wenku.baidu.com/link?url=Bl323ywo8iuC6TM1nFZBRlk0yOb4skBRD71uqx9pRSlVpVYpFegeJUlzlcRH1TFQ0nyCmurqmGXid468oxBnKB7xfGQYqsf2P89j9lnx9ue
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-17
首先是原材的质量,然后是钢筋加工过程中弯曲角度、半径是否符合规范要求,直螺纹接头部位处理是否符合规范要求,在施工过程中主要检查钢筋的根数、直径、间距、节点处理方式是否与设计图纸、现行规范相符;拉钩、起步筋、弯起钢筋的设置是否符合设计要求,钢筋接头位置是否符合现行规范要求,基本上就这些吧本回答被网友采纳
第2个回答  2012-10-17
首先是原材料与设计要求规格,品种,型号一至,按批次进场验收,复试合格后才能下料,施工过程中检查钢筋安置的位置以及绑扎,间距,搭接,锚固是否规范,完成后垂直度检查等,自检合格后就可以报验
相似回答