设备的电流为60A,电压380V。需安装一个三相四线电度表,改怎么选电度表和互感器型号??

如题所述

你好:
——★1、大电流计量时应使用电流互感器。用于电气计量的电流互感器,其二次侧电流为5A,所以应该选用5A的三相四线电度表。
——★2、设备的电流为60A,选择标称值为75:5的电流互感器即可。
——★3、75:5的电流互感器,它的变流比为(75÷5)15(倍)。因此,电度表的计量电度数×15=实际用电度数。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-17
直接用100A电度表。
第2个回答  2012-10-16
用75/5 100 /5电流互感器