两家共用一块三相电表,怎样接线

我与邻居共用一块三相电表,总表在邻居家,每月总表电量减掉他家电表量,剩下的我交。我检查电表箱除了一块三相电表还有一个大的开关,上面有三根线,他说他家用一根,我家用两根。他家接了一块电表,我家没有,每月用总表数减掉他家表数,剩下的是我家的,我总觉得这样不对,请高手解答

按照老兄所说的情况来看,你们两家没有三相动力设备,三相电是动力电咋接到家里去了,家用电一般都是单相电,再说了,三相电的使用要求三相负荷要平衡分配,你家用用两相,邻居家用一相,负荷严重不平衡,总零线要承载很大的电流,不安全。计量上也有问题,你家两相电咋计量?正确的作法是邻居家和你家都使用三相,分表也要安三相表。负荷尽量分配平衡。追问

我和邻居是一间商品房俩家合用,用的是商用电。我家是后兑过来的,由于电费太多了,我去邻居家查电表时看到的这样情况,他家用的是单相电表。我家没表,我去交总电费,他家按他自己家里的表上走的数字给我钱

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-25
不管他家用几根你家用几根,反正你教总表电费,然后线路损耗什么的都是你家出钱,因为他只交他分表的钱!
第2个回答  2012-10-19
应该是单相吧!火 零 低 三根线,三相电都整家里面可麻烦了,除非你们家要求开三相,要不民用都是俩相电,你说的那种情况也是有点问题,最后找个比较专业的人来,这东西网上不好说,说错了弄出人命来可不好,安全第一
第3个回答  2012-10-19

不过你家,你家用两根干嘛?