哪些情况下应设置消防水池?

如题所述

(1)具有下列情况之一一者应设置消防水池:①当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内、外消防水量。②市政给水管道为枝状或只有一条进水管,其消防用水量超过15L/s。(2)设置消防水池应采取的技术措施有:①消防水池的容量应满足在火灾延续时间内室内、外消防用水总的需求。②每个消防水池的最小容量不宜小于3Om3,消防水池容量超过1O00m3时,应分设成两个。③消防水池的补水时间(水池从无水到完全注满所需要的时间)不宜超过48小时,但缺水地区则可延长到96小时。④供消防车取水的消防水池应设取水口,其取水口与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于4Om;与液化石油气储罐距离不宜小于6Om。装有防止热辐射的保护设施时,可减为6Om。⑤供水消防车取水的消防水池应保证消防车的吸水高度不超过6m。⑥消防水池的周围应设消防车道,以便消防车从消防水池内取水灭火。⑦消防用水与生产、生活用水合并的水池,应有确保消防用水不得他用的技术措施。⑧寒冷地区的消防水池应有防冻措施。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-03-22
按照消防法的要求,符合下列规定之一的,应设置消防水池:
  1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;
  2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;
  3、市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。