推荐答案 2013-10-22
(1)具有下列情况之一一者应设置消防水池:①当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内、外消防水量。②市政给水管道为枝状或只有一条进水管,其消防用水量超过15L/s。(2)设置消防水池应采取的技术措施有:①消防水池的容量应满足在火灾延续时间内室内、外消防用水总的需求。②每个消防水池的最小容量不宜小于3Om3,消防水池容量超过1O00m3时,应分设成两个。③消防水池的补水时间(水池从无水到完全注满所需要的时间)不宜超过48小时,但缺水地区则可延长到96小时。④供消防车取水的消防水池应设取水口,其取水口与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于4Om;与液化石油气储罐距离不宜小于6Om。装有防止热辐射的保护设施时,可减为6Om。⑤供水消防车取水的消防水池应保证消防车的吸水高度不超过6m。⑥消防水池的周围应设消防车道,以便消防车从消防水池内取水灭火。⑦消防用水与生产、生活用水合并的水池,应有确保消防用水不得他用的技术措施。⑧寒冷地区的消防水池应有防冻措施。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/eOOv7Ot7WzBWXOt7jv.html
其他回答
第1个回答 推荐于2018-03-22
按照
消防法
的要求,符合下列规定之一的,应设置消防水池:
1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;
2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且
室外消火栓
设计流量大于20L/s或
建筑高度
大于50m;
3、市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。
本回答被网友采纳
相似回答
消防水池设置
要求
答:
符合下述条件之一时,
应设消防水池:(1)在市政给水管道、进水管道或天然水源不能满足消防用水量时
;(2)市政给水管道为枝状或只有一条进水管的情况下,且室外消火栓设计流量大于20L/S或建筑高度大于50m时;设置要求 (1)当市政给水管网能保证室外消防给水设计流量时,消防水池的有效容量应满足在火灾...
哪些情况下应设置消防水池?
答:
的设置原则。具有下列情况之一者应设消防水池:(1)
当生产、生活用水量 达到最大时,市政 给水管道 、进水管 或者天然水源不能满足室内外消防用水量
。(2)市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25L/S。
消防水池设置
条件是
什么
答:
符合下列规定之一的,应设置消防水池:1
当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量
;2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。
消防水池
是
必须设置
吗?
答:
1、设消防水池的
情况
:当出现市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量等规定之一时,应当
应设置消防水池
。2、设消防水泵房的情况:根据《...
消防水池
的
设置
规定有
哪些
答:
以下
情况下必须设置
包括
消防
用水量的贮
水池
。(1)市政给水工程系统。(2)市政给水管道太小,在最大用水时不能保证消防用水量要求的。(3)建筑物的进水管直径太小,在最大用水时不能保证消防用水量要求的。(4)建筑物的进水管只有一条,且消防用水量超过25L/s时,或市政管网为枝状的。(5)利用天然...
什么情况下应设置消防水池
答:
“只一有条进水管”指的同样也是市政给水,它是进到建筑或建筑群的,不管这个地方的市政管网是环状还是枝状;并且,当室内外消防用水量之和大于25时,才
设置消防水池
。如果室内外消防用水量之和小于25时,不管市政管网是枝状还是环状,也不管有一条还是两条进水管,都不设置消防水池。
厂区
什么情况
有
消防水池
,不需要室外消防栓
答:
需要设置消防水池的情况包括:
1、当生产、生活用水量达到最大时
,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m时;3、市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。
都
什么情况下
要
设消防水池
和消防水泵房?是个建筑就得有么
答:
符合下列规定之一的,应设置消防水池。
1、当生产、生活用水量达到最大时
,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;3、市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。消防水泵房...
消防水池
的
设置
要求
答:
符合下列规定之一的,
应设置消防水池
。1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;3、市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。