除尘器管道上的吸口吸力小是什么原因造成的,如需解决是增加引风机的流量还是增加全压?

管道35米长,是直径500mm变400变300的螺旋管,管道上吸口是直径150mm的等距离分布的,16个吸口。
现在的风机流量是28000m3/h 全压是1500pa的,烦请各位帮我解答。

首先看有没有漏风,再检查管路各阀门是否正常,再看除尘末端、主机、风机等是否有故障,如果排除了机械故障,需要对设计进行校核计算,看风机的流量及压力是否足够,还有1500Pa的是风机全压,需要知道系统运行时的静压是多少,可以在末端风管上打测量孔进行压力及流量的测量,要保证正常除尘的需要,末端至少需要几十帕的余压(负压)……
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-23
这样每个吸尘点的风量是1750,风量可以,建议增加全压,因为您的除尘器就有一定的阻力了,管道再有点阻力,这样到管道的吸尘点处,几乎没有压力了,建议在没个吸尘点上加一个调节阀门,来调节各个进口的进风量。追问

如果增加全压那风机的总流量就会减小,到每个吸口的流量也会减小,那如何解决?

第2个回答  2012-10-18
吸力小,首先检查有没有漏风,密闭性好不好,如果没问题,就是引风机老化或者电压不足。本回答被网友采纳
第3个回答  2012-10-21
需要增压
第4个回答  2012-10-18
增加流量,再加开风机