一、悬挑板的下层钢筋不是受力钢筋,画在梁身什么标高,就在那里穿进,梁过梁中线就是,不必弯钩;
二、悬挑板的受力钢筋(上部钢筋)要伸入梁内见图集
一、如上图 如果是这种带上反梁的悬挑板 板下部钢筋虽不受力但钢筋从梁下伸入还是从梁上伸入感觉区别有点大
二、如上图板上部钢筋往下15d 有可能长度不足该如何处理
三、下图 梁的受力有什么不同
一、第一张图片,下图钢筋构造是对的;第二张图片,左图钢筋构造是对的。
二、往下15d 不够尺寸时,再折一个勾,勾住梁的底筋。
三、左,梁为上承式,梁受力符合计算模型,右,梁为下承式,梁有局部剪应力与正应力合成的主拉应力,箍筋应适当加密。
一、第一张图如果说下图钢筋构造是对的 那么这样排筋就会导致悬挑板下部保护层过大(因为梁底和板底标高是一样的)
二、不足15d有再折一个勾的做法 规范有说明这种做法吗 或者说有这种必要吗
三、那普通楼板的上反梁 和上图所示的梁受力形式应该是一样的吧
一、悬挑板下部保护层不会超过40mm,过大吗?
二、事事靠规范说,规范不可能包打天下!一个工程需要我们做的成千上万,事事都要规范说:“可以”才做的话,每本规范要1、2米厚,你如果每走一步要看规范才敢下脚,那么,请设计人和专家组来开个论证会,对这个15d形成结论后再施工吧!恐怕等不到结论,你就被下课了!
三、上承式、下承式我已回答在先,你没有看就追问!