中央空调盘管风量小如何解决

如题所述

1、电机运行时其输出功率不足:这个问题主要是因为电机出现了故障问题而导致的输出功率达不到标准。如果遇到这类问题要及时和售后部门联系,请专业人员来进行处理,切记不可私自拆卸电机进行检查,以免对内部零件造成影响;
2、风机出现损坏:如果是因为风机出现损坏而导致的风量小故障时,要立即对风机进行更换处理;
3、风机的风轮污染严重:如果是因为风机风轮上的污染物过多过后而导致设备的风量小的故障出现时,要及时断电并对风轮上的灰尘等污染物进行清除;
4、风机和机组间的连接部位出现松动:如果是因为这个原因引起的风量小的话,要将此连接部位的螺钉重新拧紧即可解决;
5、如果是电机的转向错误:这个故障同样也会时风量小故障的发生。这时就要停机检测机组的连接线是否正确,如果不正确在自己不懂的前提下,不可私自拆卸安装,要请专业人员指导下进行更换连接。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-03-26
不怕吵得话,就换一个大一点的风机!
第2个回答  推荐于2016-11-07
中央空调盘管风量小的原因有以下几种:
1、电气接线错误 解决方法:
按照接线铭牌的指示进行检查
2、电机故障运行,输出功率不足 解决方法:与售后部门联系,不允许擅自将电机拆卸检查
3、风机损坏 解决方法:更换风机
4、风机与机组连接处松开 解决方法:重新拧紧螺钉
5、电机转向错误 解决方法:检查机组接线是否正确。如果正确无误,与售后部门联系
6、回风过滤器污染严重 解决方法:清洗过滤器
7、风机风轮污染严重 解决方法:擦拭风机
8、换热器翅片严重损坏或者被异物堵塞 解决方法:与售后部门联系本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2014-03-27
调试的准备
1) 熟知设计图纸和设计说明,掌握设计构思、空调方式和设计参数等;了解各种设备的性能和使用方法(或者有设备厂家的技术人员在场提供支持);弄清空调系统的自控及相互关系。

2) 要求所有待调设备电源、水源、和冷、热源及空调的电气系统具备调试条件。

3) 具备有关计量部门校验合格的各类测试仪表。

二、调试的主要程序
1) 各空调设备的单机空载试运转。

2) 测量风机的风量、风压、转数及电流。

3) 风管系统及风口的风量测试与平衡,要求实测风量与设计风量的偏差不大于10%。

4) 制冷系统的压力、温度、流量和冷、热量的测试与调整。

5) 室内空气参数的测定与调整,主要是空气温度及相对湿度,即我们常说的室内工况。

6) 市内噪音的测定。

7) 室内压差的测定(如有要求)。

8) 自控系统的参数整定和联动调试。

三、空调调试中常用计算公式
1) 通过多点测量计算平均风速

式中 —平均风速,m/s;

1、2….. —测定面上各测点的风速,m/s;

—测点的总数

通过动压计算平均风速

式中 —平均风速,m/s;

—平均动压,Pa;

—空气密度,Kg/m3,一般多取1.2。

其中:

式中 、…..—测定面上各测点的动压值,Pa。

2) 风管风量的计算

L=3600F

式中 L—风量,m3/h;

F—风管截面积,m2;

—平均风速,m/s。

3) 风口风量的计算

L=3600FwK

式中 L—风量,m3/h;

Fw—风口外框面积,m2;

—风口平均风速,m/s;

K—考虑格栅等的影响引入的修正系数,取0.7~1。

四、空调调试中遇见的问题案例分析
1) 扬子—巴斯夫—安全、物流中心,室内噪音过大,设备总风量大于设计风量。

根据我们调试程序要求,一定要先解决设备问题,最后才去解决噪音问题。为使室内送风达到设计要求,首先关小总送风阀,此时总送风量变小,但由此产生了更大的噪音。为了解决噪音问题,首先采用常规办法,将送风管处静压箱改为消声静压箱,经检测效果不理想,此时问题又回到调整机组参数上。重新打开总送风阀,考虑到更换小一点的电机(降低转速,减小总送风量)代价较高,相对而言要求厂家更换皮带轮降低转速代价较小,故通过更换皮带轮来降低电机转速,此时不单总送风量下降,还有效的降低了电机高速运转带来的噪音,可谓一举两得。通过重新调整总送风阀开启度,使总送风达到设计要求,而此时噪音也相应控制在规范要求的范围内。

2) 新一佳超市,某一小房间内温度过高,达不到设计要求。

该房间为风机盘管系统,风口一供一回。首先检测送回风口风量,达到设计要求,故排除风管堵塞或电机不工作的可能;检测送风口送风温度,发现温度为25ºC,确定为水管阀门关闭,导致冷冻水不能进入风机盘管进行热交换,打开水阀,再次检测,房间温度迅速降低至设计要求。

3) 南京晨光集团新厂区,5#厂房办公区。系统实测风量小于设计风量。

首先检查风管中有无阻塞现象,清除施工异物后重新检测发现问题仍然存在;故怀疑系统风管有漏风现象,经过严格检查,重新做风管漏风、透光试验后仍合格,故又排除了这一可能性;最后怀疑系统实际阻力可能过大,致使风机压头不够,风机风量减小,重新计算系统阻力后发现符合设计值要求,问题仍得不到解决。最终将可能性锁定在风机动力不足,风机的实际总进风量可能小于其铭牌标识量,经仔细检查其动力系统发现皮带出现打滑现象,导致风机动力不足。重新更换皮带后,问题终于得到解决。