煤矿电缆的平方怎么判断

如题所述

最主要的方法是看电缆的外皮护套上都标有电缆型号,可准确掌握电缆是多大平方的。如果实在看不到的话,就只能凭经验啦,电缆外径在60毫米左右的应该是70平方,直径50毫米左右的应该是50平方,直径30毫米左右的应该是35平方,直径25毫米左右的应该是25平方,直径20毫米左右的应该是16平方,直径15毫米左右的应该是10平方等等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-24
不管是电缆和电线,可以按照一下两种方法来判断:
1、对于实心圆导体用千分尺测量导体直径d,单位:mm。按照圆面积公式计算,即:
S=π*d^2/4 (mm^2)
2、对于多股单线绞合导体
a、非紧压导体
可采取抽取一根或多根单线用千分尺测量直径,计算出平均单线直径d,单位:mm。按照圆面积公式计算出平均单线截面,再将单线平均截面积乘以总根数,就能得出实际电缆导体的截面积,即
S=(π*d^2/4 )*n (mm^2)
式中n——导体的单线总根数(股数)
b、紧压圆导体或扇形导体、瓦形导体
需要采取称重截面法来测量,在电线或电缆上截取导体长度1000mm(去除绝缘的裸导体),用天平秤秤出重量值W,单位:g (克),再按照下列公式来计算出电缆导体的截面值
S=W/(ρ·L)=W(g)/[ρ(g/cm^3)*10^(-3)*1000(mm)]=W(g)/ρ(g/cm^3) (mm^2)
其中:ρ——导体材料比重,铜8.89(g/cm^3)、铝 2.7(g/cm^3)
注:称重截面法同样适用于非紧压导体的截面积测量。
以上计算出的电缆导体的截面值只是用来与电缆标称截面的参考比较。因为按照国家标准GB∕T 3956-2008《 电缆的导体》要求,只对导体的电阻率有严格要求,电阻不得大于标准要求的最大电阻值,即使电缆导体的截面积小于标称值,只要是导体的电阻值是合格的(小于标准中规定的最大值)就可以认为导体是合格的。要保证导体的电阻合格,实际导体的截面积就不可能小得太多。
第2个回答  2012-07-20
什么平方啊,是截面积吧
第3个回答  2012-07-20
查书看看
相似回答